M365Con 2027 – безкоштовна онлайн-конференція · 11–22 Jan 2027 · 120 sessions m365con.net

Блог · Mirko Peters

Як вибрати правильний поріг ємності для пулів хостів (pooled)

Партнер · Нейтральний партнер: Nerdio

By ·

Поріг ємності пулу хостів Azure Virtual Desktop визначається так: порахуйте, скільки сеансів має вміститися між точкою спрацювання і лімітом сеансів, поки запускається наступний хост. Як орієнтир, у фазі зростання навантаження беріть нижчий поріг, а у фазі спаду, вищий, і перевіряйте результат в Insights.

Automatically translated with AI from the original post. Read the English original

Поріг ємності вибирайте, порахувавши, скільки сеансів ще має вміститися між точкою спрацювання і максимальним лімітом сеансів, поки запускається наступний хост. Вищий поріг використовує менше хостів, але залишає менший буфер для входів, тож як орієнтир (наш висновок) беріть нижче значення у фазі зростання і вище у фазі спаду, а потім коригуйте за вимірюваннями. Microsoft Learn не називає одного числа, а портал заповнює значення, які Learn називає запропонованими для будніх днів, тому цей посібник пропонує метод перевірки і позначає, які твердження є висновками.

Головне

  • Learn наводить приклади порогів (від 30 до 90 відсотків), але не рекомендованого значення. Правильне число залежить від вашого ліміту сеансів, патерну входів і часу запуску хоста.
  • Спочатку задайте власний максимальний ліміт сеансів. Поріг становить відсоток від добутку ліміту на кількість хостів, а типове значення 999999 для нового пулу з режимом breadth-first робить його безглуздим.
  • Буфер між точкою спрацювання і лімітом сеансів має обробляти входи, поки запускається наступний хост. Час запуску залежить від середовища, тому його потрібно виміряти.
  • Як орієнтир, що є нашим висновком, а не твердженням Learn: у фазі зростання, яка переходить у пік, використовуйте нижчий поріг, а у фазі спаду, яка переходить у період поза піком, вищий.
  • Кожні 15 пунктів порогу можуть змінити кількість хостів за сталого навантаження. За нашим розрахунком, 200 сеансів за лімітом 32 потребують щонайменше 11, 9 і 7 хостів при порогах 60, 75 і 90 відсотків.

Як працює поріг, пояснено в статті « Capacity threshold in AVD autoscale: how the percentage decides when another host starts ». Тут ми припускаємо, що ви знаєте: автомасштабування запускає хости, коли використана ємність перевищує поріг ємності, а у фазі спаду та поза піком консолідує хости за формулою: сеанси, поділені на (ліміт, помножений на поріг), з округленням вгору.

Крок 1: задайте максимальний ліміт сеансів

Поріг є відсотком ємності, а ємність дорівнює максимальному лімітові сеансів, помноженому на доступні хости. Learn радить для пулів із автомасштабуванням задавати власний ліміт, а не залишати типове значення. Для пулу breadth-first, створеного з типовими налаштуваннями, сторінка про балансування навантаження вказує, що ліміт дорівнює 999999. За такого значення ємність величезна, використання залишається близьким до 0 відсотків, і за арифметикою жоден поріг ніколи не спричинив би запуск нового хоста.

Визначайте ліміт, виходячи з навантаження. Таблиця розміру в документації Learn задає максимальну кількість користувачів на vCPU: 6 для легкого, 4 для середнього, 2 для важкого та 1 для потужного навантаження. Це загальні стартові значення, які слід уточнити за власними даними. Для хоста з 8 vCPU це означає до 48 (легке), 32 (середнє), 16 (важке) сесій. Learn також радить тримати багатосесійні ВМ у межах від 6 до 24 vCPU, хоча на тій самій сторінці пізніше рекомендовано від 4 до 24 ядер. Перед тим як фіксувати значення, протестуйте його на пілотній групі, адже і ліміт, і поріг залежать від нього.

Крок 2: перетворіть відсоток на сесії

Поріг важливий лише через кількість сесій, яку він передбачає. Візьмімо 6 запущених хостів із лімітом 32 (середнє навантаження на 8 vCPU). Ємність становить 192 сесії.

ПорігТочка спрацювання (хост запускається, щойно кількість сесій перевищує це значення)Буфер до ліміту
60 відсотків115.276.8
75 відсотків14448
90 відсотків172.819.2

Точка спрацювання дорівнює ємності, помноженій на поріг, а буфер є різницею між ємністю та цим числом. При точно досягнутому порозі нічого не відбувається, тож за порогу 75 відсотків першою сесією, що запускає інший хост, буде 145-ша. Буфер і є тим запасом, який поглинає нові входи між моментом, коли автомасштабування вирішує запустити хост, і моментом, коли цей хост починає приймати сесії.

Час запуску залежить від вашого образу, розміру ВМ і регіону, а в FAQ сказано, що оцінювання ініціюють події входу та виходу і що при великій кількості подій вони групуються в пакети. Тому перевірку доведеться провести самостійно:

  1. Виміряйте час запуску звільненого хоста у вашому середовищі: від запиту на запуск до першої прийнятої сесії.
  2. Виміряйте інтенсивність входів у найзавантаженіші хвилини наростання навантаження. Learn описує таблицю WVDConnections як активність підключень зі стовпцями TimeGenerated, State, UserName і CorrelationId. Один із підходів, наш, а не процедура Learn, полягає в підрахунку унікальних значень CorrelationId за хвилину під час наростання, але спершу варто перевірити, які значення State фіксує ваша робоча область.
  3. Помножте обидва показники. Так ви отримаєте кількість сесій, що надходять, поки хост запускається. Це припущення, а не формула з Learn.
  4. Порівняйте результат із буфером. Якщо буфер менший, знизьте поріг або підвищте мінімальний відсоток хостів у режимі наростання, щоб хости вже працювали.

Наприклад, за вигаданої інтенсивності входів 30 на хвилину та вигаданого часу запуску 5 хвилин під час очікування надійде 150 сесій. Жоден рядок таблиці цього не покриває, а навіть порогу 30 відсотків для пулу з 6 хостів вистачило б лише на буфер у 134 сесії, тож поріг тут неправильний інструмент для такого сплеску. Запускайте хости заздалегідь, використовуючи мінімальний відсоток хостів і раніше наростання. Поріг тоді опрацьовуватиме повільніше зростання після цього.

Крок 3: використовуйте різні значення для різних фаз

Поріг вводиться в полі Capacity threshold на вкладках Ramp up і Ramp-down розкладу. Пікова фаза використовує значення з Ramp up, а позапікова — значення з Ramp-down; жодна з вкладок не дозволяє його редагувати. Learn зазначає, що значення за замовчуванням, які відображаються під час створення розкладу, є рекомендованими для будніх днів, але стаття про план масштабування їх не перелічує, тож перед збереженням перегляньте їх на порталі та перевірте за Кроком 2. Див. фази розкладу автомасштабування.

  • Наростання та пік: нижчий поріг (наше практичне правило). Сесії надходять швидко, а Learn зазначає, що автомасштабування пулу не вимикає хости під час наростання. Нижче значення запускає хости раніше і залишає більший буфер. У FAQ як приклад для цих фаз наведено режим breadth-first, тобто сесії розподіляються між хостами.
  • Спад і позапікова фаза: вищий поріг (наше практичне правило). Для спаду сторінка сценаріїв говорить, що високий поріг і низький мінімальний відсоток хостів зменшують потребу запускати нові хости наприкінці робочого дня; позапікова фаза використовує значення для спаду. У FAQ як приклад тут наведено режим depth-first, щоб консолідувати сесії.

Приклади значень у документації Learn показують діапазон, а не рекомендацію: 30 відсотків у сценарії наростання й піку з шістьма хостами та лімітом 5, 75 відсотків у сценаріях спаду та поза піком і в прикладі створення та призначення, 80 відсотків у прикладі консолідації з глосарію (8 відключених користувачів, ліміт 10), 90 відсотків у прикладі відключених сеансів із FAQ і 60 відсотків в описі поля динамічного автомасштабування.

Крок 4: дізнайтеся, чого коштує вибір

Для консолідації стаття Learn про усунення несправностей дає CEILING(загальна кількість сеансів / (ліміт x поріг)) для спаду та поза піком, порівнює результат із мінімальним відсотком активних хостів і використовує більше значення. Сторінка сценаріїв дає той самий поділ для спаду без округлення, а FAQ формулює це з відключеними сеансами та округлює 6 / 4,5 = 1,33 до 2 хостів. Застосування цього на піку — наш висновок: це дає мінімальну кількість хостів, яка утримує використання на рівні порогу або нижче, але реальна кількість може бути більшою, оскільки автомасштабування не вимикає хости під час наростання, а мінімальний відсоток хостів задає нижню межу. Для 200 сеансів з лімітом 32 мінімум становить:

ПорігРозрахунокЩонайменше
60 відсотків200 / 19.2 = 10.411
75 відсотків200 / 24 = 8.339
90 відсотків200 / 28.8 = 6.947

Розрахований мінімум відрізняється на чотири хости між 90 і 60 відсотками (7 проти 11). Якби реальна різниця становила чотири хости для восьмигодинного піку у 22 робочі дні, це було б 4 x 8 x 22 = 704 години роботи хостів на місяць, які треба помножити на вашу ставку. Вищий мінімальний відсоток хостів може зменшити реальну різницю. Модель витрат описана в статті "What Azure Virtual Desktop really costs: the full cost model".

Приклад із практики

Вигаданий пул: 12 хостів, ліміт 32 і пік 200 одночасних сеансів. Під час наростання та піку поріг 60 відсотків потребує щонайменше 11 хостів на піку за нашим висновком (200 / 19,2 = 10,4, округлено вгору). Пул має для цього місце, а точка спрацювання на 11 хостах — приблизно 211 сеансів. Під час спаду та поза піком поріг 80 відсотків і 40 сеансів, що залишилися, дають 40 / 25,6 = 1,56, тобто 2 хости, а мінімальний відсоток хостів задає нижню межу під цим значенням.

Якщо кількості хостів у пулі замало для піку за обраного порогу, жодне налаштування порогу не виправить це: змінювати треба саму ємність, тобто ліміт, розмір ВМ або кількість хостів. Поріг лише визначає, коли додається ємність, а не скільки її є.

Крок 5: перевірте взаємодії

  • Відключені сеанси враховуються. Статті FAQ і з усунення несправностей у Learn кажуть, що автомасштабування вважає їх активними для ємності, бо користувачі можуть повторно підключитися, а формула з глосарію враховує активні та відключені сеанси, тож відключені сеанси, що залишилися, підвищують використання. Політика часового ліміту для відключених сеансів знижує використану ємність.
  • Виключені хости. Хости з тегом виключення ніколи не запускаються. Якщо всі решта хости позначені, перевищення порогу нічого не запускає, і Learn попереджає, що нові користувачі можуть побачити «No resources available».
  • Примусовий вихід. Під час спаду високий поріг означає більше консолідації, а це означає більше користувачів на хостах, які автомасштабування вимикає (наш висновок; Learn каже лише, що автомасштабування обирає хост з найменшою кількістю сеансів). З увімкненим примусовим виходом ці користувачі виходять із системи після часу очікування. Коли його вимкнено, ви обираєте умову зупинки спаду (немає активних або відключених сеансів чи немає активних сеансів), і Learn каже, що автомасштабування вимикає хост лише тоді, коли всі сеанси можна консолідувати на меншу кількість хостів без перевищення порогу.
  • Мінімальний відсоток. Він задає нижню межу незалежно від порогу, тож поріг, який здається занадто високим, може бути прихований за високим мінімумом.
  • Керування живленням або динамічне. Поріг також застосовується в динамічному автомасштабуванні, де хости створюються та видаляються. Microsoft оголосила загальну доступність розширеного керування пулами хостів, включно з динамічним автомасштабуванням, налаштуванням і оновленням хостів сеансу та ефемерними дисками ОС, у липні 2026 року. Деякі сторінки Learn, наприклад сторінки сценаріїв і глосарію та модуль версії 5.4.2-preview, досі мають формулювання попередньої версії, тож перевірте поточну сторінку, перш ніж покладатися на ліміт.

Крок 6: перевірте за допомогою Insights

Insights показує рішення автомасштабування для пулів із спільними хостами (pooled), але спершу мають бути виконані кілька умов. Документація Learn вимагає пул хостів із призначеним планом масштабування (персональні пули не підтримуються) і налаштований Insights для пулу хостів та його робочої області. У діагностичних параметрах пулу хостів надішліть категорію «Autoscale logs for pooled host pools» до тієї самої робочої області Log Analytics. Для налаштування діагностики потрібна роль Desktop Virtualization Contributor, а для запитів — Desktop Virtualization Reader разом із Log Analytics Reader. Таблиця WVDAutoscaleEvaluationPooled у Learn містить SessionOccupancyPercent, SessionCount, ActiveSessionHostsPercent і ScalingReasonMessage, а також ConfigCapacityThresholdPercent і ConfigMinActiveSessionHostsPercent. За Learn, стовпці Config містять значення конфігурації плану масштабування для фази розкладу автомасштабування. Через тиждень виконайте запит Learn для пікового завантаження за днями, розкладом і фазою:

WVDAutoscaleEvaluationPooled
| where ResultType == "Succeeded"
| summarize max(SessionOccupancyPercent), max(SessionCount), max(ActiveSessionHostsPercent), max(ActiveSessionHostCount) by _ResourceId, bin(TimeGenerated, 1d), ConfigScheduleName, ConfigSchedulePhase
| order by _ResourceId asc, TimeGenerated asc, ConfigScheduleName, ConfigSchedulePhase asc

Читайте це так — як практичну евристику, а не правило Learn: якщо пікове завантаження у фазі значно нижче порогу (порівняйте з ConfigCapacityThresholdPercent), то значення або мінімум, ймовірно, занадто обережні. Якщо ж завантаження регулярно сягає порогу і користувачі скаржаться на час входу в систему, то буфера замало. Змінюйте одне число за раз. Див. Azure Virtual Desktop Insights і плани масштабування.

Джерела

Підписатися на подкастApple PodcastsSpotify

FAQ

Який поріг ємності рекомендує Microsoft?

Текст Learn не називає одного значення. У прикладах використано 30, 60, 75, 80 і 90 відсотків у різних сценаріях, а на сторінці зі сценаріями сказано, що високий поріг із низьким мінімальним відсотком хостів у фазі спаду зменшує потребу запускати нові хости в кінці робочого дня. Окремо в статті про плани масштабування сказано, що типові значення, які з'являються під час створення розкладу, є запропонованими значеннями для будніх днів. Перегляньте, що показує ваш портал, перевірте це розрахунком із цього посібника і сприймайте приклади як ілюстрації.

Чому високий поріг може погіршити досвід входу в систему?

Тому що новий хост запитується лише тоді, коли використання перевищує поріг, а решта ємності має обробляти входи, поки цей хост запускається. Виміряйте тривалість запуску у своєму середовищі. Цей результат є висновком із формули ємності, а не твердженням Learn.

Чи потрібно переналаштовувати поріг, коли я додаю хости?

Відсоток залишається тим самим, але точка спрацювання зсувається, оскільки ємність дорівнює максимальному лімітові сеансів, помноженому на доступні хости. Перерахуйте буфер у сеансах після зміни ліміту або розміру пулу.

Entities in this article

Теми цієї статті:

Capacity threshold (Azure Virtual Desktop) – Підтема в межах теми «AVD scaling plan» AVD scaling plan – Частина Azure Virtual Desktop

Related articles

Інші статті на тему AVD scaling plan:

RSS