M365Con 2027 – бесплатная онлайн-конференция · 11–22 Jan 2027 · 120 sessions m365con.net

Блог · Mirko Peters

Пороговое значение емкости в автомасштабировании AVD: как процент определяет, когда запускается еще один узел

Партнёр · Нейтральный партнёр: Nerdio

By ·

В автомасштабировании Azure Virtual Desktop пороговое значение емкости — это доля емкости пула узлов сеансов, измеряемая в сеансах, которая запускает действие масштабирования. Еще один узел запускается, когда используемая емкость превышает этот порог, а узел отключается, только если после этого загрузка остается на уровне порога или ниже него.

Automatically translated with AI from the original post. Read the English original

Пороговое значение емкости — это процент емкости сеансов пула узлов сеансов, который запускает действие масштабирования. Автомасштабирование запускает еще один узел сеансов, когда используемая емкость превышает порог, и отключает узел, только если после этого загрузка осталась бы на уровне порога или ниже. Все измеряется в пользовательских сеансах, а не в процессоре или памяти. В этой статье разобраны расчеты, различия между фазами и ограничения на основе материалов Microsoft Learn. Выбор значения для вашего пула — отдельное решение, которое рассмотрено в статье «Choosing the right capacity threshold for pooled host pools».

Ключевые выводы

  • Доступная емкость — это максимальный лимит сеансов, умноженный на число доступных узлов сеансов. Используемая емкость — это сумма активных и отключенных сеансов, деленная на эту величину.
  • Автомасштабирование действует только тогда, когда загрузка выше или ниже порога. Если используемая емкость равна порогу, ничего не происходит.
  • В фазах снижения и непикового времени необходимое число узлов = общее число сеансов / (максимальный лимит сеансов × порог), округленное вверх. Отключенные сеансы учитываются. Минимальный процент может оставить больше узлов включенными.
  • Порог задается в фазах нарастания и снижения. Пиковое время использует значение фазы нарастания, а непиковое — значение фазы снижения.
  • Порог учитывает сеансы, а не процессор или память. Learn требует для автомасштабирования пулов с несколькими сеансами пользовательский максимальный лимит сеансов и рекомендует не оставлять значение по умолчанию.

Две величины, на которых основан процент

В глоссарии Learn определены обе величины:

  • Доступная емкость пула узлов сеансов = максимальный лимит сеансов пула, умноженный на число доступных узлов сеансов.
  • Используемая емкость пула узлов сеансов = число активных и отключенных пользовательских сеансов, деленное на доступную емкость.

Пороговое значение емкости — это процент используемой емкости, при котором автомасштабирование начинает действовать. В руководстве Learn по созданию и назначению есть пример: два работающих узла с лимитом 20 сеансов дают емкость 40. При пороге 75 процентов и более чем 30 сеансах автомасштабирование включает третий узел, и емкость возрастает с 40 до 60.

На практике важны две детали. Отключенные сеансы считаются используемой емкостью, так как пользователи могут переподключиться в любой момент. Выключенный узел не добавляет емкости, пока автомасштабирование его не запустит. Режим дренирования — это состояние, в которое автомасштабирование переводит узел перед его отключением.

Правило в трех предложениях

  1. Если используемая емкость выходит выше порога, автомасштабирование включает узлы, пока загрузка снова не окажется на уровне порога или ниже. Формулировки Learn немного различаются: в примере из глоссария используется «ниже», в сценариях — «меньше или равно», а в таблицах сценариев равенство означает отсутствие действия.
  2. Если используемая емкость ниже порога и узел можно отключить, не подняв загрузку выше порога, автомасштабирование может его выключить с учетом условий, специфичных для каждой фазы.
  3. Если используемая мощность равна порогу, ничего не происходит. Об этом прямо сказано в FAQ по автомасштабированию.

Практические примеры с вашими собственными цифрами

В этих примерах используются условные значения и формулы из документации Learn. Возьмём объединённый пул с лимитом 10 сеансов на хост и порогом 70 процентов.

Запуск хоста. При 4 хостах мощность составляет 40, а точка срабатывания — 28 сеансов. При 28 сеансах загрузка ровно 70 процентов, поэтому ничего не происходит. При 29 сеансах загрузка составляет 72,5 процента, и автомасштабирование запускает пятый хост. Мощность становится 50, а загрузка снижается до 58 процентов.

Удаление хоста в пиковое время. При 5 хостах мощность равна 50, а 27 сеансов дают 54 процента. Удаление одного хоста даёт мощность 40 и загрузку 67,5 процента, что не превышает 70, поэтому удаление допустимо, но только для хоста без сеансов пользователей. Сценарий Learn для пикового времени показывает и другую сторону: если на каждом хосте остаётся хотя бы один сеанс, ни один хост не выключается, даже если удаление уложилось бы в порог.

Консолидация в фазе снижения нагрузки. Learn приводит формулу для необходимого количества хостов: общее число сеансов, делённое на (максимальный лимит сеансов, умноженный на порог), с округлением вверх. При 36 сеансах 36 / 7 = 5,14, то есть 6 хостов. При пороге 80 процентов 36 / 8 = 4,5, то есть 5 хостов. Дополнительный хост — это цена за 10 дополнительных процентных пунктов запаса.

Отключённые сеансы. В FAQ Learn отключённые сеансы учитываются при расчёте необходимых хостов: 6 отключённых пользователей, лимит 5 и порог 90 процентов дают 6 / 4,5 = 1,33, то есть 2 хоста. Та же формула для нашего пула (лимит 10, порог 70 процентов) даёт 12 отключённых сеансов / 7 = 1,71, то есть 2 хоста.

Минимальный процент как нижняя граница. Порог — не единственный параметр. На странице по устранению неполадок Learn сказано, что в фазах снижения нагрузки и вне пиковых часов автомасштабирование использует большее из двух значений: результат формулы для текущих сеансов и параметр «Минимальный процент активных хостов» в фазе плана масштабирования. Если минимальный процент даёт большее число, он имеет приоритет. Сценарии Learn для фаз снижения нагрузки и вне пиковых часов показывают тот же эффект: минимальный процент оставляет доступным хотя бы один хост, даже когда формула допустила бы меньше.

Что делает порог в каждой фазе

Одно и то же значение работает по-разному в зависимости от фазы расписания, согласно странице сценариев Learn. См. также фазы расписания автомасштабирования.

ФазаРоль порога
Ramp-upАвтомасштабирование включает хосты, когда загрузка выше порога. В этой фазе оно не выключает хосты, чтобы не ухудшать работу пользователей.
ПикХосты включаются при загрузке выше порога. Хост выключается, только если загрузка остаётся на уровне порога или ниже и на хосте нет сеансов пользователей.
Ramp-downАвтомасштабирование консолидирует сеансы на меньшем количестве хостов, только если все активные и отключённые сеансы помещаются в рамки порога.
Вне пикаАвтомасштабирование поддерживает включёнными минимальный процент хостов и применяет ту же логику консолидации. Как задаётся этот минимум для каждого типа плана, описано в статье о фазах «Ramp-up, peak, ramp-down and off-peak: the four AVD autoscale phases explained».

Где вводить значение: по данным Learn, на вкладках ramp-up и ramp-down есть поле порога мощности. На вкладках peak и off-peak его изменить нельзя. Значение из ramp-up переносится на peak, а значение из ramp-down — на off-peak. В сценарии Learn для фазы ramp-down высокий порог и низкий минимальный процент хостов снижают необходимость включать новые хосты в конце рабочего дня; в его примере используются значения 75 процентов и 10 процентов. Learn также сообщает, что значения по умолчанию, которые вы видите при создании расписания, — это предлагаемые значения для рабочих дней, и их можно изменить. См. также минимальный процент хостов, который задаёт нижнюю границу независимо от порога.

Как и когда автомасштабирование выполняет оценку

В разделе «Часто задаваемые вопросы» сказано, что автомасштабирование отслеживает входы и выходы пользователей, которые записываются как события изменения сеанса, и что каждое событие запускает оценку масштабирования. Когда за короткое время поступает много событий, оценки объединяются в пакеты. Если событий нет или служба событий недоступна, автомасштабирование проверяет, не пропустило ли оно какие-либо события. В разделе «Часто задаваемые вопросы» в качестве триггера названы изменения сеанса и описана эта проверка пропущенных событий, но интервал опроса не указан. Там также не приводится время запуска освобождённого хоста, поэтому интервал между пересечением порога и появлением доступной мощности нужно измерить в вашей среде.

Как порог работает на практике

Для пулов общих хостов автомасштабирование записывает результаты каждой оценки плана масштабирования в таблицу WVDAutoscaleEvaluationPooled, если вы отправите диагностическую категорию «Autoscale logs for pooled host pools» в рабочую область Log Analytics. Microsoft Learn описывает SessionOccupancyPercent как «Percent of session host capacity occupied by user sessions», а ConfigCapacityThresholdPercent как «Capacity threshold percent». Сопоставление этих двух значений — разумный способ сравнить фактическую загрузку с настроенным порогом. Learn не утверждает, что это поле и есть точное значение, с которым сравнивает автомасштабирование. Кроме того, SessionCount учитывает только сеансы на хостах, которые автомасштабирование считает активными. ScalingReasonMessage содержит действия, которые автомасштабирование решило выполнить, и причину. Вместе эти поля показывают, объясняется ли запуск или остановка порогом или чем-то другим, например исключённым хостом или неудачной оценкой. Шаги настройки и готовый запрос описаны в статье «Choosing the right capacity threshold for pooled host pools». См. также Azure Virtual Desktop Insights.

Чего порог не учитывает

  • Нагрузка. Порог считает сеансы. Пул из 10 тяжёлых сеансов может быть загруженнее, чем пул из 30 лёгких, и порог этой разницы не видит. Сначала задайте максимальный лимит сеансов исходя из вашей нагрузки. В таблице расчёта размеров Learn приведены 6, 4, 2 и 1 максимальных пользователя на vCPU для лёгкой, средней, тяжёлой и «мощной» нагрузки. Это общие отправные точки.
  • Лимит сеансов по умолчанию. В требованиях к автомасштабированию Learn сказано, что для пулов общих хостов нужно задать собственный максимальный лимит сеансов, а не использовать значение по умолчанию, однако причина не указана. На странице о балансировке нагрузки значение по умолчанию для пула с поочерёдным распределением (breadth-first) составляет 999999. Это наше собственное прочтение, а не утверждение Learn: ёмкость равна лимиту, умноженному на число хостов, поэтому при лимите 999999 процент теряет смысл.
  • Исключённые хосты. Хосты с тегом исключения не запускаются и не останавливаются. В сценарии Learn для нерабочего времени использование достигает 80 процентов при пороге 75 процентов, но ни один хост не запускается, потому что все остальные хосты помечены тегом.
  • Персональные пулы хостов. Learn описывает персональные расписания по состоянию сеанса (при отключении, при выходе из системы) и не приводит для них поля порога ёмкости.

Динамическое автомасштабирование использует то же определение

В глоссарии Learn порог для динамического автомасштабирования описан так же: когда использование превышает порог, автомасштабирование включает или создаёт дополнительные хосты; когда оно опускается ниже порога, хосты выключаются или удаляются. Порог здесь не единственное ограничение. В разделе «Часто задаваемые вопросы» сказано, что общее число активных узлов сеансов не превысит максимальный размер пула хостов, заданный в плане масштабирования. В июле 2026 года Microsoft объявила об общей доступности расширенного управления пулами хостов, которое включает динамическое автомасштабирование, настройку и обновление узлов сеансов и эфемерные диски ОС (Tech Community). Некоторые страницы Learn, например страницы сценариев и глоссария, а также версия модуля 5.4.2-preview, по-прежнему содержат формулировки preview, поэтому перед тем как полагаться на какое-либо ограничение, проверьте актуальную страницу. Управление питанием с автомасштабированием общедоступно.

Сравнение с триггерами Nerdio

Справка Nerdio по динамическому автомасштабированию пула узлов в Nerdio Manager описывает и другие триггеры: среднюю загрузку ЦП или ОЗУ по работающим узлам, среднее число активных сеансов на узел, число доступных сеансов и запуски, инициированные пользователями. Можно комбинировать до трёх триггеров, и на странице указано, что эта функция нескольких триггеров доступна только в редакции Nerdio Manager Premium. Ресурсы добавляются, когда выполняется хотя бы одно условие масштабирования вверх, и удаляются только тогда, когда выполнены все условия масштабирования вниз. Это другая модель, чем единый порог по проценту сеансов в нативном автомасштабировании. «Динамическое автомасштабирование пула узлов» — это название функции от Nerdio, а не динамическое автомасштабирование Microsoft, которое создаёт и удаляет узлы. На странице нет сравнения с нативным автомасштабированием, поэтому выбирайте, исходя из того, отражает ли количество сеансов вашу нагрузку.

Источники

Дата обращения: 17 ноября 2026 г.

FAQ

Что происходит, когда используемая емкость точно равна пороговому значению емкости?

Ничего. В часто задаваемых вопросах по автомасштабированию сказано, что оно действует только тогда, когда емкость выше или ниже порога. Для примера с условными значениями: при 4 узлах, лимите 10 и пороге 70 процентов 28 сеансов оставляют пул без изменений, а 29-й сеанс запускает еще один узел.

Пороговое значение емкости учитывает процессор или память?

Нет. В Microsoft Learn оно определяется через сеансы: используемая емкость — это число активных и отключенных сеансов, деленное на емкость пула узлов сеансов, которая равна максимальному лимиту сеансов, умноженному на число доступных узлов. Процессор и память в определение не входят.

Где задается порог для каждой фазы?

В фазах нарастания и снижения расписания для пулов с несколькими сеансами. По данным Learn, вкладка «Пиковое время» наследует значение фазы нарастания, а вкладка «Непиковое время» — значение фазы снижения, и ни на одной из них его нельзя изменить.

Entities in this article

Темы этой статьи:

Capacity threshold (Azure Virtual Desktop) – Подтема в рамках темы «AVD scaling plan» AVD scaling plan – Часть Azure Virtual Desktop

Related articles

Другие статьи на тему AVD scaling plan:

RSS