AVD 자동 크기 조정의 용량 임계값: 백분율이 다른 호스트를 언제 시작할지 결정하는 방식

파트너 · 중립 파트너: Nerdio

By ·

Azure Virtual Desktop 자동 크기 조정에서 용량 임계값은 세션 수로 계산한 호스트 풀 용량 대비 사용 비율로, 크기 조정 작업을 트리거하는 기준입니다. 사용 중인 용량이 이 값을 넘으면 다른 호스트가 시작되고, 호스트는 그 이후에도 사용률이 이 값 이하로 유지될 때에만 제거됩니다.

Automatically translated with AI from the original post. Read the English original

용량 임계값은 호스트 풀의 세션 용량 중 크기 조정 작업을 트리거하는 백분율입니다. 자동 크기 조정은 사용 중인 용량이 임계값을 넘으면 세션 호스트를 하나 더 시작하고, 호스트는 그 이후에도 사용률이 임계값 이하로 유지될 경우에만 제거합니다. 모든 계산은 CPU나 메모리가 아닌 사용자 세션 수를 기준으로 합니다. 이 글은 Microsoft Learn을 바탕으로 계산 방식, 단계별 차이, 제약 사항을 설명합니다. 풀에 적합한 값을 고르는 방법은 별도의 결정 사항이며, "풀링된 호스트 풀에 맞는 용량 임계값 선택하기"에서 다룹니다.

핵심 포인트

  • 사용 가능한 용량은 최대 세션 제한에 사용 가능한 세션 호스트 수를 곱한 값입니다. 사용 중인 용량은 활성 세션과 연결 해제된 세션의 합을 이 값으로 나눈 것입니다.
  • 자동 크기 조정은 사용률이 임계값보다 위이거나 아래일 때만 동작합니다. 사용 중인 용량이 임계값과 같으면 아무 일도 일어나지 않습니다.
  • 감소(ramp-down) 및 오프피크 단계에서 필요한 호스트 수는 전체 세션 수 / (최대 세션 제한 x 임계값)을 올림한 값입니다. 연결 해제된 세션도 포함됩니다. 최소 백분율 설정 때문에 더 많은 호스트가 계속 실행될 수 있습니다.
  • 임계값은 증가(ramp-up) 및 감소(ramp-down) 단계에서 입력합니다. 피크 시간대는 증가 단계 값을, 오프피크 시간대는 감소 단계 값을 사용합니다.
  • 임계값은 CPU나 메모리가 아니라 세션 수를 기준으로 합니다. 또한 Learn은 풀링된 자동 크기 조정에 사용자 지정 최대 세션 제한을 요구하며, 기본값을 그대로 두지 말라고 안내합니다.

백분율의 바탕이 되는 두 가지 값

Learn 용어집은 두 값을 다음과 같이 정의합니다.

  • 사용 가능한 호스트 풀 용량 = 호스트 풀의 최대 세션 제한에 사용 가능한 세션 호스트 수를 곱한 값입니다.
  • 사용 중인 호스트 풀 용량 = 활성 및 연결 해제된 사용자 세션 수를 사용 가능한 용량으로 나눈 값입니다.

용량 임계값은 자동 크기 조정이 동작하는 사용 중인 용량 백분율입니다. Learn의 만들기 및 할당 페이지 예시를 보겠습니다. 실행 중인 호스트 2개, 제한 20세션이면 용량은 40입니다. 임계값이 75%이고 세션이 30개를 넘으면 자동 크기 조정이 세 번째 호스트를 켜고, 이로 인해 용량이 40에서 60으로 늘어납니다.

실무에서 중요한 세부 사항은 두 가지입니다. 첫째, 사용자가 언제든 다시 연결할 수 있으므로 연결 해제된 세션도 사용 중인 용량에 포함됩니다. 둘째, 꺼져 있는 호스트는 자동 크기 조정이 시작하기 전까지 용량을 더하지 않습니다. 드레인 모드는 자동 크기 조정이 호스트를 제거하기 전에 사용하는 상태입니다.

세 문장으로 정리한 규칙

  1. 사용 중인 용량이 임계값을 넘으면 사용률이 다시 임계값 이하가 될 때까지 자동 크기 조정이 호스트를 켭니다. Learn의 표현은 약간 다릅니다. 용어집 예시는 "미만"이라고 쓰고, 시나리오에서는 "이하"라고 쓰며, 시나리오 표는 같은 값을 동작 없음으로 처리합니다.
  2. 사용 중인 용량이 임계값보다 낮고, 호스트 하나를 꺼도 사용률이 임계값을 넘지 않는다면 자동 크기 조정은 단계별 조건에 따라 해당 호스트를 끌 수 있습니다.
  3. 사용 용량이 임계값과 같으면 아무 일도 일어나지 않습니다. 자동 크기 조정 FAQ에도 이 내용이 그대로 나와 있습니다.

실제 수치로 살펴보는 예시

다음 예시는 임의의 값과 Learn의 공식을 사용합니다. 호스트당 세션 한도가 10이고 임계값이 70%인 풀링된 풀을 가정해 보겠습니다.

호스트 시작. 호스트가 4개이면 용량은 40이고 트리거 지점은 세션 28개입니다. 세션이 28개일 때 사용률은 정확히 70%이므로 아무 일도 일어나지 않습니다. 세션이 29개가 되면 사용률은 72.5%이므로 자동 크기 조정이 다섯 번째 호스트를 시작합니다. 그러면 용량은 50이 되고 사용률은 58%로 떨어집니다.

피크 시간대 호스트 제거. 호스트가 5개이면 용량은 50이고, 세션 27개는 54%입니다. 호스트 하나를 제거하면 용량은 40이 되고 사용률은 67.5%가 되며, 이는 70 이하이므로 제거가 허용됩니다. 다만 사용자 세션이 없는 호스트에 한해서만 가능합니다. Learn의 피크 시나리오는 반대 경우를 보여 줍니다. 모든 호스트에 세션이 최소 하나씩 남아 있으면, 제거 후에도 임계값 아래에 머무르더라도 어떤 호스트도 종료되지 않습니다.

램프다운 시간대 통합. Learn은 필요한 호스트 수를 구하는 공식을 제시합니다. 전체 세션 수를 (최대 세션 한도 × 임계값)으로 나눈 값을 올림합니다. 세션이 36개이면 36 / 7 = 5.14이므로 호스트 6개가 필요합니다. 임계값이 80%이면 36 / 8 = 4.5이므로 호스트 5개가 필요합니다. 여유 용량을 10%포인트 더 확보하는 대가로 호스트가 하나 더 필요해지는 셈입니다.

연결이 끊긴 세션. Learn의 FAQ는 연결이 끊긴 세션도 필요한 호스트 수에 포함해 계산합니다. 연결이 끊긴 사용자 6명, 한도 5, 임계값 90%이면 6 / 4.5 = 1.33이므로 호스트 2개가 필요합니다. 같은 공식을 저희 풀(한도 10, 임계값 70%)에 적용하면 연결이 끊긴 세션 12개 / 7 = 1.71이므로 호스트 2개가 필요합니다.

최소 비율을 하한선으로 사용하기. 임계값이 유일한 입력값은 아닙니다. Learn의 문제 해결 페이지에 따르면, 램프다운과 오프피크 시간대에 자동 크기 조정은 두 값 중 더 큰 값을 사용합니다. 하나는 현재 세션에 대한 공식 계산 결과이고, 다른 하나는 크기 조정 계획 단계의 "활성 호스트의 최소 비율" 설정입니다. 최소 비율이 더 큰 수를 만들면 이 값이 우선합니다. Learn의 램프다운 및 오프피크 시나리오도 같은 효과를 보여 줍니다. 공식상 더 적은 호스트만 허용되더라도 최소 비율 덕분에 최소한 호스트 하나는 계속 사용할 수 있습니다.

단계별로 임계값이 하는 역할

Learn의 시나리오 페이지에 따르면, 같은 값이라도 일정의 단계에 따라 다르게 작동합니다. 자동 크기 조정 일정 단계도 함께 참고하십시오.

단계임계값의 역할
램프업자동 크기 조정은 사용률이 임계값을 넘으면 호스트를 켭니다. 사용자 경험이 나빠지는 것을 막기 위해 이 단계에서는 호스트를 끄지 않습니다.
피크사용률이 임계값을 넘으면 호스트가 켜집니다. 사용률이 임계값 이하로 유지되고 해당 호스트에 사용자 세션이 없을 때만 호스트가 꺼집니다.
램프다운자동 크기 조정은 활성 세션과 연결이 끊긴 세션을 모두 임계값 안에 수용할 수 있을 때만 세션을 더 적은 호스트로 통합합니다.
오프 피크자동 크기 조정은 최소 비율만큼의 호스트를 계속 켜 두며, 동일한 통합 로직을 적용합니다. 각 계획 유형에서 이 최소 비율을 어떻게 설정하는지는 단계 관련 문서 "램프업, 피크, 램프다운, 오프피크: AVD 자동 크기 조정의 네 가지 단계 설명"에서 다룹니다.

값을 입력하는 위치: Learn에 따르면 램프업 탭과 램프다운 탭에는 용량 임계값 필드가 있습니다. 피크 탭과 오프피크 탭에서는 값을 변경할 수 없습니다. 램프업 값은 피크로, 램프다운 값은 오프피크로 이어집니다. Learn의 램프다운 시나리오에서는 임계값을 높이고 활성 호스트의 최소 비율을 낮추면 근무 시간이 끝날 때 새 호스트를 켜야 할 필요가 줄어듭니다. 예시 값은 75%와 10%입니다. Learn은 일정을 만들 때 표시되는 기본값이 평일에 대해 제안된 값이며 변경할 수 있다고 설명합니다. 임계값과 별개로 최소 하한선을 설정하는 활성 호스트의 최소 비율도 함께 참고하십시오.

자동 크기 조정이 평가되는 방법과 시점

FAQ에 따르면 자동 크기 조정은 로그인과 로그아웃을 모니터링하며, 이를 세션 변경 이벤트로 기록합니다. 각 이벤트는 크기 조정 평가를 트리거합니다. 짧은 시간에 이벤트가 많이 발생하면 평가를 일괄 처리합니다. 이벤트가 없거나 이벤트 서비스에 장애가 발생하면 자동 크기 조정은 놓친 이벤트가 있는지 확인합니다. FAQ는 트리거로 세션 변경을 명시하고 누락된 이벤트를 확인하는 방식을 설명하지만, 폴링 간격은 제시하지 않습니다. 또한 할당 해제된 호스트가 시작되는 데 걸리는 시간도 밝히지 않으므로, 임곗값을 넘은 시점부터 용량이 사용 가능해지기까지의 시간은 본인 환경에서 직접 측정해야 합니다.

임곗값이 작동하는 모습 확인하기

풀링된 호스트 풀의 경우, "Autoscale logs for pooled host pools" 진단 범주를 Log Analytics 작업 영역으로 보내면 자동 크기 조정은 각 크기 조정 계획 평가 결과를 WVDAutoscaleEvaluationPooled 테이블에 기록합니다. Microsoft Learn은 SessionOccupancyPercent를 "Percent of session host capacity occupied by user sessions"로, ConfigCapacityThresholdPercent를 "Capacity threshold percent"로 설명합니다. 두 값을 나란히 보면 사용량과 구성된 임곗값을 비교하는 데 적절합니다. 다만 Microsoft Learn은 이 필드가 자동 크기 조정이 실제로 비교하는 정확한 수치라고 명시하지 않으며, SessionCount에는 자동 크기 조정이 활성 상태로 간주하는 호스트의 세션만 포함됩니다. ScalingReasonMessage에는 자동 크기 조정이 수행하기로 결정한 작업과 그 이유가 담겨 있습니다. 이 값들을 함께 보면 시작이나 중지를 임곗값이 설명하는지, 아니면 제외된 호스트나 실패한 평가 같은 다른 요인이 설명하는지 확인할 수 있습니다. 설정 단계와 바로 사용할 수 있는 쿼리는 "Choosing the right capacity threshold for pooled host pools"에 나와 있습니다. Azure Virtual Desktop Insights도 참고하십시오.

임곗값이 다루지 않는 범위

  • 부하. 임곗값은 세션 수를 셉니다. 무거운 세션 10개로 이루어진 풀이 가벼운 세션 30개로 이루어진 풀보다 더 바쁠 수 있지만, 임곗값으로는 그 차이를 구분할 수 없습니다. 따라서 먼저 워크로드를 기준으로 최대 세션 제한을 산정하십시오. Microsoft Learn의 크기 산정 표는 가벼운, 중간, 무거운, 고성능 워크로드에 대해 vCPU당 최대 사용자 수를 각각 6, 4, 2, 1명으로 제시하며, 이는 일반적인 시작점으로 참고할 수 있습니다.
  • 기본 세션 제한. Microsoft Learn의 자동 크기 조정 사전 요구 사항에 따르면 풀링된 호스트 풀에서는 기본값을 사용하지 말고 사용자 지정 최대 세션 제한을 설정해야 합니다. 다만 그 이유는 설명하지 않습니다. 부하 분산 페이지에는 breadth-first 풀의 기본값이 999999라고 나와 있습니다. Microsoft Learn의 공식 설명이 아니라 필자의 해석입니다. 용량은 제한값에 호스트 수를 곱한 값이므로, 제한이 999999이면 백분율이 의미를 잃습니다.
  • 제외된 호스트. 제외 태그가 붙은 호스트는 시작되거나 중지되지 않습니다. Microsoft Learn의 비피크 시간대 시나리오에서는 사용률이 75% 임곗값을 넘는 80%에 도달하지만, 다른 모든 호스트에 태그가 붙어 있어 어떤 호스트도 시작되지 않습니다.
  • 개인 호스트 풀. Microsoft Learn은 개인 일정을 세션 상태(연결 끊김, 로그오프 시)에 따라 설명하며, 이 일정에 대한 용량 임곗값 필드는 나열하지 않습니다.

동적 자동 크기 조정도 같은 정의를 사용합니다

용어집은 동적 자동 크기 조정의 임곗값을 같은 방식으로 설명합니다. 사용률이 임곗값을 넘으면 자동 크기 조정이 호스트를 켜거나 새로 만들고, 임곗값 아래로 내려가면 호스트를 끄거나 삭제합니다. 임곗값만이 유일한 제한은 아닙니다. FAQ에 따르면 활성 세션 호스트의 총수는 크기 조정 계획에 설정된 최대 호스트 풀 크기를 넘지 않습니다. Microsoft는 2026년 7월 동적 자동 크기 조정, 세션 호스트 구성 및 업데이트, 임시 OS 디스크를 포함한 향상된 호스트 풀 관리의 일반 제공(GA)을 발표했습니다(Tech Community). 다만 시나리오 및 용어집 페이지, 그리고 모듈 버전 5.4.2-preview 등 일부 Microsoft Learn 페이지에는 아직 미리 보기 관련 문구가 남아 있으므로, 제한값에 의존하기 전에 최신 페이지를 확인하십시오. 전원 관리 자동 크기 조정은 일반 제공됩니다.

Nerdio 트리거와 비교

Nerdio's 도움말 페이지에서는 Nerdio Manager의 "dynamic host pool auto-scaling"에 사용할 수 있는 다른 트리거를 소개합니다. 실행 중인 호스트 전체의 평균 CPU 또는 RAM 사용률, 호스트당 평균 활성 세션 수, 사용 가능한 세션 수, 사용자 시작 등이 여기에 해당합니다. 트리거는 최대 세 개까지 조합할 수 있으며, 이러한 다중 트리거 기능은 Nerdio Manager Premium 버전에서만 제공된다고 명시되어 있습니다. 용량은 확장 조건 중 하나라도 충족되면 추가되고, 축소 조건이 모두 충족될 때에만 제거됩니다. 이는 네이티브 자동 크기 조정의 단일 세션 비율 임계값과는 다른 모델입니다. 또한 "dynamic host pool auto-scaling"은 호스트를 생성하고 삭제하는 Microsoft의 동적 자동 크기 조정이 아니라 Nerdio가 이 기능에 붙인 이름입니다. 해당 페이지에서는 네이티브 자동 크기 조정과의 비교를 다루지 않으므로, 세션 수가 실제 부하를 잘 나타내는지에 따라 선택하시기 바랍니다.

데이터 원본

방문일: 2026년 11월 17일

FAQ

사용 중인 용량이 용량 임계값과 정확히 같으면 어떻게 됩니까?

아무 일도 일어나지 않습니다. 자동 크기 조정 FAQ에 따르면 자동 크기 조정은 용량이 임계값보다 위이거나 아래일 때만 동작합니다. 가상의 값으로 예를 들면, 호스트 4개, 제한 10, 임계값 70%인 경우 세션 28개일 때는 풀 상태가 그대로 유지되고 29번째 세션이 들어오면 다른 호스트가 시작됩니다.

용량 임계값은 CPU를 봅니까, 메모리를 봅니까?

아닙니다. Microsoft Learn은 세션을 기준으로 정의합니다. 사용 중인 용량은 활성 세션과 연결 해제된 세션의 수를 호스트 풀 용량으로 나눈 값이며, 호스트 풀 용량은 최대 세션 제한에 사용 가능한 호스트 수를 곱한 값입니다. CPU와 메모리는 정의에 포함되지 않습니다.

단계별 임계값은 어디에서 설정합니까?

풀링된 일정의 증가(ramp-up) 및 감소(ramp-down) 단계에서 설정합니다. Learn에 따르면 피크 탭은 증가 단계 값을, 오프피크 탭은 감소 단계 값을 이어받으며, 어느 탭에서도 이 값을 편집할 수 없습니다.