אתם מטמיעים Microsoft Entra hybrid join. Entra Connect אינו מציג שגיאות סנכרון. חלק מהמכשירים מצטרפים ונרשמים ללא בעיה. אחרים נשארים במרכז הניהול של Microsoft Entra עם סטטוס רישום Pending, לעיתים במשך ימים, ומדיניות Conditional Access הדורשת מכשיר תואם או מכשיר מצורף היברידית ממשיכה לחסום אותם.
עיקרי הדברים
- Pending פירושו שאובייקט המכשיר סונכרן מ-Active Directory, אך המכשיר מעולם לא סיים את הרישום. מכשיר במצב Pending אינו יכול לקבל Primary Refresh Token או לעמוד ב-Conditional Access מבוסס מכשיר.
- הריצו תחילה dsregcmd /status בשורת פקודה עם הרשאות מוגברות. Learn מורה לבדוק את DomainJoined, AzureAdJoined, והשלב שנכשל וקוד השגיאה.
- רוב הסיבות נמצאות מחוץ למכשיר: נקודת חיבור שירות חסרה או שגויה, נקודות קצה חסומות, בדיקת SSL, או העברות OU מחוץ להיקף הסנכרון של Entra Connect.
- Learn מתעד איפוס אחד למקרה של העברת OU: dsregcmd /leave, הפעלה מחדש, ותנו למשימה Automatic-Device-Join לרוץ שוב.
- אל תמחקו אובייקטים של מחשבים ב-Active Directory ואל תנקו מאפייני מכשיר על סמך הנחיה מפורום בלבד. Learn אינו מתעד שלב כזה.
כמה שרשורים ב-Microsoft Q&A וב-Tech Community מ-יולי 2025 עד יוני 2026 מתארים בעיה זו. באחד מהם, התשובה של מנחה מטעם Microsoft התקבלה על ידי הכותב. באחרים, השרשור הסתיים ללא תיקון מאושר. מאמר זה מאחד את ההמלצות לסדר אחד, ובודק את הנקודות המרכזיות מול Microsoft Learn. זהו מדריך לפתרון תקלות, לא נוהל רשמי של Microsoft.
איך נראים הסימפטומים
- המכשירים מופיעים תחת Entra ID, Devices, All devices עם סוג ההצטרפה Microsoft Entra hybrid joined וסטטוס הרישום Pending.
- חלק מהמכשירים מציגים Microsoft Entra registered במשך ימים לפני שהם משתנים ל-Hybrid joined.
dsregcmd /statusמדווח עלAzureAdJoined : NOבעודDomainJoined : YES.- משתמשים נחסמים בכניסה ל-Outlook, ל-Teams או ל-SharePoint, משום ש-Conditional Access אינו רואה מכשיר רשום.
- משימות התזמון להצטרפה לסביבת העבודה מופיעות כ-Ready, והמכשירים נשארים ללא שינוי לאחר הפעלה מחדש.
מה המשמעות של Pending
Microsoft Learn מסביר את המצב בדף שלו על מכשירים ממתינים. Entra Connect Sync יוצר תחילה את אובייקט המכשיר ב-Entra ID ומגדיר זמנית את מצב הרישום שלו ל-Pending, והמכשיר צריך לסיים את הרישום לאחר מכן. עד אז המצב נשאר Pending. מכשיר במצב Pending אינו יכול לקבל Primary Refresh Token ואינו יכול לעמוד ב-Conditional Access מבוסס מכשיר. לכן ההשפעה מורגשת בזמן הכניסה, ולא בזמן ההצטרפה.
שלב 1: קריאת המצב במכשיר מושפע אחד
פתחו שורת פקודה עם הרשאות מוגברות במכשיר והריצו:
`` dsregcmd /status ``
עמוד פתרון הבעיות של Learn בנושא hybrid join מורה לקרוא את הערכים האלה:
| שדה | מה רוצים לראות | |---|---| | DomainJoined | YES. בלעדיו, hybrid join לא יכול לקרות. | | AzureAdJoined | YES כשההצטרפות הושלמה. NO פירושו שההצטרפות לא הסתיימה. | | WorkplaceJoined | NO עבור מחשב שמצורף לדומיין ושגם מצורף בשיטת hybrid. |
אם המכשיר מצורף לדומיין אבל ה-hybrid join נכשל, Windows 10 בגרסה 1803 ומעלה מציגים תחת Diagnostic Data קטע בשם Previous Registration, הכולל את שלב השגיאה, קוד השגיאה של הלקוח וקוד השגיאה של השרת. Learn מגדיר את השלבים Precheck, Discover, Authentication ו-Join. באותו קטע מופיעות גם תוצאות הבדיקה של קישוריות ל-AD, תצורת AD, גילוי DRS וקישוריות ל-DRS. פרטים נוספים נמצאים ב-Event Viewer, תחת Applications and Services Logs, Microsoft, Windows, User Device Registration. לכשלי הצטרפות, Learn מפנה לאירועים 304, 305 ו-307. תשובה מ-מרץ 2026 מציינת את היומן Admin שתחת הצומת הזה.
בשרשורים ממרץ ויוני 2026, המנחים ביקשו תחילה את DeviceAuthStatus וביוני גם את AzureAdPrt. Learn מונה את DeviceAuthStatus כשדה עבור מכשירים מצורפים, עם הערכים SUCCESS או טקסט כשל, ואת AzureAdPrt כחלק ממצב ה-SSO. את הפקודה השנייה יש להריץ בהקשר המשתמש.
שלב 2: בדיקת נקודת החיבור לשירות (Service Connection Point)
שלב הגילוי (discover) דורש נקודת חיבור לשירות (SCP) תקינה ביער Active Directory, שמצביעה על דומיין מאומת בדייר שלכם. מזהה דייר שגוי מוביל לשגיאה DSREG_DISCOVERY_TENANT_NOT_FOUND. נקודת SCP חסרה מובילה ל-DSREG_AUTOJOIN_ADCONFIG_READ_FAILED, לפי Learn.
משתמש מתנדב בשרשור מיוני 2026 סיפק שאילתה עבור בקר דומיין או מחשב RSAT. Learn אינו מכיל שורה מדויקת זו, ולכן יש להתאים אותה בזהירות ולהחליף את חלקי הדומיין:
``powershell Get-ADObject -SearchBase "CN=Device Registration Configuration,CN=Services,CN=Configuration,DC=yourdomain,DC=com" -LDAPFilter "(objectClass=serviceConnectionPoint)" -Properties keywords | Select-Object -ExpandProperty keywords ``
בדקו שמזהה הדייר והשם ב-keywords תואמים לדייר שלכם. נקודת SCP ישנה משדייר קודם שולחת מכשירים למקום הלא נכון.
שלב 3: בדיקת נתיב הרשת בהקשר המערכת
Learn מציין שתי נקודות קצה שהמכשיר חייב להגיע אליהן בהקשר המערכת: https://enterpriseregistration.windows.net לגילוי ולרישום, ו-https://login.microsoftonline.com לגילוי ה-realm ולאימות. בדומיינים מאוחדים (federated) נדרשות גם נקודות הקצה WS-Trust ו-MEX המקומיות. אם אתם משתמשים בפרוקסי יוצא, חשבון המחשב חייב להיות מסוגל לאתר אותו ולהתחבר בשקט.
התשובות ממרץ ויוני 2026 מציינות גם את device.login.microsoftonline.com, ותשובת יוני מוסיפה את login.windows.net. שתי כתובות אלה אינן מופיעות בעמוד Learn שבדקתי, ולכן יש להשוות אותן לרשימות נקודות הקצה העדכניות של Microsoft.
תשובת יוני 2026 מדגישה נקודה שכדאי לחזור עליה. בדיקת SSL היא חוסם שקט נפוץ, כי לחיצת היד של TLS עדיין מצליחה בעוד שאימות המכשיר נכשל. Learn תומך ברעיון מזווית אחרת: פרוקסי שמחזיר דף HTML עם HTTP 200 עלול לגרום לשגיאה E_INVALIDDATA. בדקו את יומני הפרוקסי והחומה עבור הכתובות האלה מהמחשבים הפגועים.
שלב 4: בדיקת היקף Entra Connect והיסטוריית ה-OU
שתי סיבות נראות דומות ודורשות בדיקות שונות.
מכשיר חדש שלעולם לא נרשם. בדקו את הסנכרון של אובייקט המכשיר, ובדקו אם ה-OU של Active Directory נמצא בתוך היקף הסנכרון של Entra Connect. תשובות בשרשור מוסיפות כפריטים לאימות את מדיניות הקבוצה לרישום אוטומטי ואם אתם משתמשים גם ברישום Intune, את המדיניות לרישום MDM אוטומטי. תשובה אחת מציינת גם רישיונות Intune חסרים כסיבה לכך שמכשירים נשארים רשומים אך לעולם לא נרשמים. Learn אינו מכסה שתי נקודות אלה בעמודים שנבדקו כאן.
מכשיר שיצא מהתחום ונכנס בחזרה. Learn מתאר את הרצף הזה בפירוט. המכשיר עובר ל-OU שהסנכרון אינו כולל, הסנכרון מוחק את אובייקט המכשיר ב-Entra, המכשיר חוזר ל-OU שבתחום הסנכרון, והסנכרון יוצר אובייקט חדש בסטטוס ממתין. הרישום נכשל מפני שהמכשיר כבר נרשם בעבר. Learn אינו מתאר מה קורה כשמוחקים רק את אובייקט המכשיר ב-Entra בעוד שאובייקט ה-On-premises נשאר בתחום הסנכרון.
שלב 5: איפוס הרישום במכשיר
עבור המקרה של מכשיר שהועבר, Learn מתעד את האיפוס הבא:
- בשורת הפקודה (Command Prompt) עם הרשאות מנהל במכשיר, הריצו
dsregcmd /leave. - הפעילו מחדש את המכשיר.
- המשימה המתוזמנת מפעילה שוב את הרישום. ב-Windows 10 ומעלה, ניתן למצוא אותה ב-Task Scheduler תחת Task Scheduler Library, Microsoft, Windows, Workplace Join, Automatic-Device-Join Task.
בדיונים מוצעות גם הפקודה dsregcmd /join וסנכרון דלתא בשרת Entra Connect (Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta) כדי להאיץ את התהליך. הפקודות תקניות, אך דף Learn על מכשירים ממתינים אינו מונה אותן כחלק מהתיקון הזה. השתמשו בהן אם המשימה אינה רצה. למכשיר תקוע אחד, מתנדב אף המליץ על dsregcmd /debug /leave, הפעלה מחדש, ואז dsregcmd /debug /join, כדי לקבל פלט מפורט שמראה אם הכשל נובע מגילוי, מרישום תעודה או מהרשת.
יש להיזהר מהצעה נוספת מדיון מינואר 2026: מחיקת אובייקט המחשב ב-Active Directory או ניקוי המאפיין msDS-DeviceID. ההצעה הגיעה ממומחה יחיד ולא אושרה. Learn אינו מתאר אותה. אל תבצעו זאת על מכשירים רבים בסביבת ייצור ללא מקור מבית Microsoft או פנייה לתמיכה.
שלב 6: בדיקת זמן ותופעות לוואי אחרות
תשובה מיוני 2026 מציעה לבדוק את סנכרון הזמן של בקרי הדומיין. סטייה של יותר מכמה דקות בשעון עלולה לגרום לכשל בהנפקת תעודות ללא שגיאה ברורה בלקוח. בדיון לא צוין מקור לטענה זו. יש להתייחס אליה כבדיקה זולה שאינה עולה דבר.
איך לאמת את התוצאה
- במכשיר, הריצו שוב
dsregcmd /status. המטרה היא לראותAzureAdJoined : YES. לאחר מכן בדקוDeviceAuthStatus : SUCCESS, וב-session של המשתמש,AzureAdPrt : YES. - במרכז הניהול, מצב הרישום לא אמור להופיע עוד כ-Pending.
- כדי לראות מה נותר, השתמשו בשיטת Graph PowerShell של Learn. לאחר
Connect-MgGraph, ספרו מכשירים שבהםTrustTypeשווה ל-ServerAdואין להםAlternativeSecurityIds. Learn מספק את הפקודה המדויקת וייצוא ל-CSV. - היכנסו כמשתמש בדיקה ואשרו שמדיניות Conditional Access אינה חוסמת עוד.
מגבלות המדריך
- שניים מהדיונים הסתיימו ללא פתרון מאושר. התשובה המקובלת מנובמבר 2025 היא רשימת בדיקות, ולא תיקון אחד.
- אם מכשירים רבים מושפעים וכל הבדיקות עוברות, הסיבה כמעט אף פעם אינה המכשירים עצמם. אספו את הפלט של
dsregcmd, יומני האירועים והנתונים ש-Learn מתאר לצורך תמיכה, ופתחו פנייה. Learn מפרט את כלי האבחון וסקריפטי ה-trace למטרה זו. - דף Learn על מכשירים ממתינים אינו מגדיר כמה זמן אובייקט ממתין יכול להתקיים. השתמשו ברשימת Graph כדי לעקוב אחר ההתקדמות, ולא במספר ימים קבוע.
קישורים קשורים
- Microsoft Entra hybrid join
- Microsoft Entra ID
- Microsoft Entra Connect
- Conditional Access
- Microsoft Intune
מקורות
- Microsoft Learn: מכשירים ממתינים ב-Microsoft Entra ID
- Microsoft Learn: Troubleshoot Microsoft Entra hybrid joined devices
- Microsoft Learn: פתרון בעיות במכשירים באמצעות הפקודה dsregcmd
- Microsoft Q&A: מכשירי Hybrid Entra ID תקועים במצב ממתין (נובמבר 2025)
- Microsoft Q&A: פתרון תקלות בהצטרפות היברידית ל-Entra ב-Windows 11, תקועה בסטטוס ממתין לרישום (ינואר 2026)
- Microsoft Q&A: סטטוס הרישום של Entra עבור מכשיר היברידי ממתין כבר ימים רבים (מרץ 2026)
- Microsoft Q&A: מכשירים המציגים סטטוס ממתין ב-Microsoft Entra ID (יוני 2026)
- Microsoft Community Hub: מכשיר Hybrid Entra ID תקוע בסטטוס ממתין (יולי 2025)