Je rolt Microsoft Entra hybrid join uit. Entra Connect toont geen synchronisatiefouten. Sommige apparaten joinen en registreren zonder problemen. Andere blijven staan in het Microsoft Entra-beheercentrum met de registratiestatus Pending, soms al dagen, en Conditional Access-beleid dat een compliant of hybride joined apparaat vereist, blijft ze blokkeren.

Belangrijkste punten

  • Pending betekent dat het apparaatobject uit Active Directory is gesynchroniseerd, maar dat de registratie van het apparaat nooit is afgerond. Een pending apparaat kan geen Primary Refresh Token krijgen en voldoet niet aan op apparaten gebaseerd Conditional Access-beleid.
  • Voer eerst dsregcmd /status uit in een verhoogde opdrachtprompt. Learn raadt aan DomainJoined, AzureAdJoined en de mislukte fase en foutcode te lezen.
  • De meeste oorzaken liggen buiten het apparaat: een ontbrekend of verkeerd service connection point, geblokkeerde eindpunten, SSL-inspectie, of OU-verplaatsingen buiten de synchronisatiescope van Entra Connect.
  • Learn beschrijft één reset voor het scenario met een OU-verplaatsing: dsregcmd /leave, herstart, en laat de taak Automatic-Device-Join opnieuw draaien.
  • Verwijder geen Active Directory-computerobjecten en wis geen apparaatkenmerken op basis van alleen een forumadvies. Learn beschrijft die stap niet.

Verschillende threads op Microsoft Q&A en Tech Community tussen juli 2025 en juni 2026 beschrijven dit probleem. In één thread heeft de auteur het antwoord van een Microsoft-moderator geaccepteerd. In de andere eindigde de thread zonder bevestigde oplossing. Dit artikel brengt het advies samen in één volgorde en toetst de kernpunten aan Microsoft Learn. Het is een handleiding voor probleemoplossing, geen officiële Microsoft-procedure.

Hoe de symptomen eruitzien

  • Apparaten verschijnen onder Entra ID, Devices, All devices met het jointype Microsoft Entra hybrid joined en de geregistreerde status Pending.
  • Sommige apparaten tonen dagenlang Microsoft Entra registered voordat ze overgaan naar Hybrid joined.
  • dsregcmd /status rapporteert AzureAdJoined : NO terwijl DomainJoined : YES.
  • Gebruikers krijgen aanmeldblokkades in Outlook, Teams of SharePoint, omdat Conditional Access een geregistreerd apparaat niet ziet.
  • De geplande taken voor workplace join staan op Ready en de apparaten blijven na een herstart ongewijzigd.

Wat Pending betekent

Microsoft Learn legt de status uit op de pagina over pending apparaten. Entra Connect Sync maakt eerst het apparaatobject aan in Entra ID en zet de geregistreerde status tijdelijk op Pending. Het apparaat moet daarna de registratie afronden. Tot die tijd blijft de status Pending. Een pending apparaat kan geen Primary Refresh Token krijgen en voldoet niet aan op apparaten gebaseerd Conditional Access-beleid. Daarom merk je het effect pas bij het aanmelden en niet bij de join.

Stap 1: lees de status op één getroffen apparaat

Open op het apparaat een verhoogde opdrachtprompt en voer uit:

`` dsregcmd /status ``

Microsofts pagina over het oplossen van problemen met hybride join vraagt je deze waarden te controleren:

| Veld | Wat je wilt zien | |---|---| | DomainJoined | YES. Zonder deze waarde kan hybride join niet plaatsvinden. | | AzureAdJoined | YES als de join is afgerond. NO betekent dat de join niet is voltooid. | | WorkplaceJoined | NO voor een domein-joined computer die ook hybride joined is. |

Als het apparaat domein-joined is maar de hybride join is mislukt, toont Windows 10 versie 1803 en later een sectie Previous Registration onder Diagnostic Data, met de foutfase, de clientfoutcode en de serverfoutcode. Microsoft noemt de fasen Precheck, Discover, Authentication en Join. Dezelfde sectie toont testresultaten voor AD-connectiviteit, AD-configuratie, DRS-detectie en DRS-connectiviteit. Meer details vind je in de Event Viewer, onder Applications and Services Logs, Microsoft, Windows, User Device Registration. Bij joinfouten verwijst Microsoft naar de gebeurtenissen 304, 305 en 307. Een antwoord uit maart 2026 noemt het logboek Admin onder die map.

In de threads van maart en juni 2026 vroegen de moderators eerst om DeviceAuthStatus en in juni ook om AzureAdPrt. Microsoft noemt DeviceAuthStatus als veld voor joined apparaten, met de waarden SUCCESS of een fouttekst, en AzureAdPrt in de SSO-status. Voer de opdracht voor de tweede in de context van de gebruiker uit.

Stap 2: Controleer het service connection point

De discover-fase heeft een geldig service connection point (SCP) nodig in het Active Directory-forest dat verwijst naar een geverifieerd domein in je tenant. Een verkeerde tenant-ID leidt tot de fout DSREG_DISCOVERY_TENANT_NOT_FOUND. Een ontbrekende SCP leidt volgens Microsoft tot DSREG_AUTOJOIN_ADCONFIG_READ_FAILED.

Een vrijwilliger in een thread van juni 2026 gaf deze query voor een domeincontroller of een RSAT-machine. Microsoft bevat deze exacte regel niet, dus pas hem zorgvuldig aan en vervang de domeinonderdelen:

``powershell Get-ADObject -SearchBase "CN=Device Registration Configuration,CN=Services,CN=Configuration,DC=yourdomain,DC=com" -LDAPFilter "(objectClass=serviceConnectionPoint)" -Properties keywords | Select-Object -ExpandProperty keywords ``

Controleer of de tenant-ID en -naam in de keywords overeenkomen met je tenant. Een verouderde SCP van een oude tenant stuurt apparaten naar de verkeerde plek.

Stap 3: Test het netwerkpad in de systeemcontext

Microsoft noemt twee endpoints die het apparaat in de systeemcontext moet kunnen bereiken: https://enterpriseregistration.windows.net voor detectie en registratie, en https://login.microsoftonline.com voor realm discovery en authenticatie. Voor gefedereerde domeinen zijn ook de on-premises WS-Trust- en MEX-endpoints nodig. Als je een uitgaande proxy gebruikt, moet het computeraccount deze kunnen vinden en stil kunnen aanmelden.

De antwoorden van maart 2026 en juni 2026 noemen ook device.login.microsoftonline.com, en het antwoord van juni voegt login.windows.net toe. Deze twee staan niet op de Microsoft-pagina die ik heb gecontroleerd, dus vergelijk ze met de actuele Microsoft-lijsten van endpoints.

Het antwoord van juni 2026 benadrukt iets wat het waard is om te herhalen. SSL-inspectie is een veelvoorkomende stille blokkade, omdat de TLS-handshake nog werkt terwijl de apparaatauthenticatie faalt. Microsoft ondersteunt het idee vanuit een andere hoek: een proxy die een HTML-pagina teruggeeft met HTTP 200 kan de fout E_INVALIDDATA veroorzaken. Bekijk de proxy- en firewalllogs voor deze URL's van de getroffen computers.

Stap 4: Controleer de scope van Entra Connect en de OU-geschiedenis

Twee oorzaken lijken op elkaar en vragen om verschillende controles.

Een nieuw apparaat dat nooit registreert. Controleer de synchronisatie van het apparaatobject en controleer of de Active Directory-OU binnen de synchronisatiescope van Entra Connect valt. De antwoorden in de thread noemen ook het groepsbeleid voor automatische registratie en, als je ook Intune-inschrijving gebruikt, het beleid voor automatische MDM-inschrijving als punten om te controleren. Een antwoord noemt ook ontbrekende Intune-licenties als reden waarom apparaten wel geregistreerd blijven maar nooit worden ingeschreven. Microsoft behandelt deze twee punten niet op de pagina's die hier zijn gebruikt.

Een apparaat dat buiten scope raakte en daarna weer terugkwam. Learn beschrijft deze volgorde in detail. Het apparaat wordt verplaatst naar een OU die sync niet meeneemt, sync verwijdert het Entra-apparaat, het apparaat keert terug naar een OU binnen scope, en sync maakt een nieuw pending-object aan. De registratie mislukt omdat het apparaat zich eerder al had geregistreerd. Learn beschrijft niet wat er gebeurt als je alleen het Entra-apparaatobject verwijdert terwijl het on-premises object binnen scope blijft.

Stap 5: Zet de registratie op het apparaat terug

Voor het geval van een verplaatst apparaat documenteert Learn deze reset:

  1. Voer in een opdrachtprompt met verhoogde rechten op het apparaat dsregcmd /leave uit.
  2. Start het apparaat opnieuw op.
  3. De geplande taak start de registratie opnieuw. Op Windows 10 en later vind je die in de Taakplanner onder Taakplanner-bibliotheek, Microsoft, Windows, Workplace Join, Automatic-Device-Join Task.

De threads adviseren om dsregcmd /join en een delta-sync op de Entra Connect-server (Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta) te gebruiken om het proces te versnellen. Deze commando's zijn standaard, maar de Learn-pagina over pending-apparaten noemt ze niet als onderdeel van deze oplossing. Gebruik ze als de taak niet draait. Voor één vastgelopen apparaat raadde een vrijwilliger ook dsregcmd /debug /leave aan, een herstart en daarna dsregcmd /debug /join. Dat geeft gedetailleerde uitvoer waaruit blijkt of het probleem bij de detectie, de certificaatuitgifte of het netwerk ligt.

Wees voorzichtig met een andere suggestie uit een thread van januari 2026: het computerobject in Active Directory verwijderen of het kenmerk msDS-DeviceID leegmaken. Die suggestie kwam van één adviseur en is niet bevestigd. Learn beschrijft dit niet. Doe dit niet op veel productieapparaten zonder een Microsoft-bron of een supportcase.

Stap 6: Let op tijd en andere neveneffecten

Een antwoord uit juni 2026 suggereert om de tijdsynchronisatie van de domeincontrollers te controleren. Een klokafwijking van meer dan een paar minuten kan ertoe leiden dat certificaatuitgifte mislukt, zonder een duidelijke foutmelding op de client. De thread geeft hiervoor geen bron. Beschouw dit als een goedkope controle die niets kost.

Het resultaat verifiëren

  1. Voer op het apparaat dsregcmd /status opnieuw uit. Je wilt AzureAdJoined : YES zien. Controleer daarna of DeviceAuthStatus : SUCCESS staat en, in de sessie van de gebruiker, AzureAdPrt : YES.
  2. In het beheercentrum mag de geregistreerde status niet meer als In behandeling worden weergegeven.
  3. Om te zien wat er nog overblijft, gebruik je de Graph PowerShell-methode van Learn. Tel na Connect-MgGraph de apparaten met TrustType gelijk aan ServerAd die geen AlternativeSecurityIds hebben. Learn geeft het exacte commando en een CSV-export.
  4. Log in als testgebruiker en controleer of het Conditional Access-beleid niet meer blokkeert.

Beperkingen van deze gids

  • Twee van de threads eindigden zonder bevestigde oplossing. Het geaccepteerde antwoord van november 2025 is een lijst met controles, geen enkele oplossing.
  • Als veel apparaten zijn getroffen en elke controle slaagt, ligt de oorzaak zelden bij de apparaten zelf. Verzamel de uitvoer van dsregcmd, de gebeurtenislogboeken en de gegevens die Learn voor support beschrijft, en open een supportcase. Learn noemt hiervoor het diagnosetool en de tracescripts.