램프업, 피크, 램프다운, 오프피크: AVD 자동 조정의 네 단계 설명
파트너 · 중립 파트너: Nerdio
By Mirko Peters ·
Azure Virtual Desktop 스케일링 계획 일정은 네 단계로 나뉘며, 각 단계마다 고유한 설정과 세션 호스트를 시작하고 중지하는 규칙이 있습니다. 이 글에서는 풀링된 호스트 풀과 개인 호스트 풀에 대해 단계별 매개변수를 예시 값과 함께 살펴봅니다.
Automatically translated with AI from the original post. Read the English original
Azure Virtual Desktop의 스케일링 계획 일정은 하루를 램프업, 피크 시간, 램프다운, 오프피크 시간의 네 단계로 나눕니다. 각 단계에는 고유한 시작 시간과 설정이 있으며, 한 단계의 시작 시간이 이전 단계를 종료시킵니다.
핵심 포인트
- 일정은 램프업, 피크 시간, 램프다운, 오프피크 시간의 네 단계로 구성됩니다. 각 단계의 시작 시간은 바로 이전 단계의 종료 시간이기도 합니다.
- 풀링된 계획에서 용량 임계값은 램프업과 램프다운에서 설정합니다. 피크는 램프업의 값을, 오프피크는 램프다운의 값을 이어받습니다.
- 풀링된 자동 조정은 램프업 단계에서 호스트를 끄지 않습니다. 강제 로그오프는 램프다운 단계에서만 가능합니다.
- 개인 계획은 용량 임계값을 사용하지 않습니다. 대신 0분에서 360분 사이의 시간이 지난 후 세션 상태(연결 끊김 또는 로그오프)에 따라 동작합니다.
스케일링 계획의 일반적인 개념과 호스트 풀에 할당하는 방법은 "Azure Virtual Desktop scaling plans explained: schedules, phases and host pools"에서 확인할 수 있습니다. 이 글은 단계별 매개변수에 집중합니다.
각 단계의 의미
Microsoft Learn은 단계를 다음과 같이 설명합니다:
- 램프업: 하루의 시작입니다. 활성 세션이 빠르게 늘어나지만 아직 일일 최대치에는 도달하지 않은 상태입니다.
- 피크: 풀의 활성 세션이 일일 최대치에 도달합니다. 이 수치는 보통 일정하게 유지됩니다.
- 램프다운: 업무 시간의 끝입니다. 활성 세션이 빠르게 줄어듭니다. 비용을 절감하기 위해 이 시점에 보통 VM을 종료합니다.
- 오프피크: 세션 수가 가장 적은 단계입니다. 늦게까지 일하는 사용자를 위해 소량의 리소스가 계속 켜져 있을 수 있습니다.
단계 정의에는 구체적인 시각이 없으므로 직접 정해야 합니다. Learn의 풀링 PowerShell 예제는 네 단계에 대해 오전 6:30, 오전 8:30, 오후 4:00, 오후 10:45를 사용하며, 포털에 표시되는 기본값은 평일 기준 권장값이라고 설명합니다. 시작 시간은 스케일링 계획에 설정된 시간대를 기준으로 합니다.
풀링된 계획의 모든 단계에 공통으로 적용되는 규칙이 하나 있습니다. 풀링된 호스트 풀에서 자동 조정은 호스트 풀 설정의 부하 분산 알고리즘을 무시하고 일정에 지정된 알고리즘을 적용합니다. 또한 호스트 풀에 사용자 지정 최대 세션 제한을 설정해야 하며, Learn은 기본값을 사용하지 말라고 권장합니다.
램프업
전원 관리 자동 조정을 사용하는 풀링된 호스트 풀에서 램프업 탭에는 다음 설정이 있습니다:
| 설정 | Microsoft Learn 설명 |
|---|---|
| 시작 시간 | 자동 조정이 피크 업무 시간에 대비해 세션 호스트를 준비하기 시작하는 시점입니다. |
| 부하 분산 알고리즘 | 너비 우선(Breadth-first)을 권장합니다. 기존 세션 호스트에 사용자를 고르게 분산하여 액세스 시간을 짧게 유지합니다. |
| 최소 호스트 비율 | 이 단계에서 켜 둘 세션 호스트의 비율입니다. 정수가 아닌 값은 올림 처리됩니다. |
| 용량 임계값 | 크기 조정 작업을 트리거하는 호스트 풀 사용 가능 용량의 비율입니다. |
Learn의 첫 번째 시나리오는 세션 호스트 6개, 용량 임계값 30%, 최소 비율 30%, 최대 세션 제한 5를 사용합니다. 6의 30%는 1.8이며, 자동 조정은 이를 올림하므로 호스트 2개가 켜지고 용량은 세션 10개가 됩니다. 세션 3개는 임계값과 같으므로 아무 작업도 일어나지 않습니다. 세션이 4개가 되면 40%가 되어 세 번째 호스트가 시작됩니다. 올림 처리에 대한 자세한 내용은 "Minimum percentage of hosts in AVD autoscale explained"에서 다룹니다.
오토스케일은 사용 중인 용량이 임계값을 넘으면 모든 단계에서 호스트를 켤 수 있습니다. 다만 풀링된 오토스케일은 램프업 단계 동안 호스트를 끄지 않습니다.
피크 시간
피크 탭에서는 시작 시간을 입력하며, 이 시간은 램프업의 종료 시점이기도 합니다. 또한 너비 우선(breadth-first)과 깊이 우선(depth-first) 중 부하 분산 방식을 선택합니다. 너비 우선은 새 세션을 사용 가능한 모든 호스트에 고르게 분산합니다. 깊이 우선은 세션 제한에 도달하지 않은 사용 가능한 호스트 중 연결 수가 가장 많은 호스트로 세션을 보냅니다. 용량 임계값은 이 탭에서 편집할 수 없으며, 램프업에서 입력한 값이 그대로 이어집니다. 피크 탭에는 최소 비율 필드도 없지만, Learn의 피크 예제에는 최소 30%가 나와 있습니다.
피크 시간 동안에도 용량은 고정되어 있지 않습니다. 오토스케일은 호스트를 켜고 끌 수 있습니다. Learn의 두 번째 시나리오에서는 호스트 6대 중 5대가 30% 임계값과 세션 제한 5로 실행되므로 용량은 25입니다. 세션이 5개(20%)일 때 호스트 1대를 끄면 25%가 되어 임계값보다 낮아지므로, 오토스케일은 세션이 없는 호스트를 드레인한 뒤 끕니다.
램프다운
램프다운 탭에는 가장 많은 필드가 있습니다. 시작 시간, 부하 분산 알고리즘, 최소 호스트 비율, 용량 임계값, 강제 로그오프가 여기에 해당합니다. 오프피크 시간은 여기에서 입력한 용량 임계값을 그대로 사용합니다.
오토스케일은 기존의 모든 세션(활성 및 연결 끊김 세션)을 최대 세션 제한과 용량 임계값의 곱으로 나눈 값에 맞춰 더 적은 호스트에 수용할 수 있을 때에만 호스트를 종료합니다. 필요한 호스트 수에 대한 Learn의 공식은 전체 세션 수(활성 세션과 연결 끊김 세션의 합)를 최대 세션 제한과 용량 임계값의 곱으로 나눈 뒤 올림하는 것입니다.
로그인된 사용자를 처리하는 방법은 두 가지입니다.
- 강제 로그아웃 사용. 오토스케일은 활성 및 연결 끊김 세션을 포함해 세션 수가 가장 적은 호스트를 선택하여 드레인 모드로 전환합니다. 사용자에게 로그아웃될 것이라고 알린 뒤 대기 시간이 지나면 세션을 종료합니다. 그다음 VM의 할당을 해제합니다. 이 방식은 램프다운에서만 지원됩니다. Learn에 따르면 강제 로그오프 설정은 다른 단계에서는 사용자를 로그아웃시키지 않습니다.
- 강제 로그아웃 사용 안 함. "VM에 활성 또는 연결 끊김 세션이 없음" 또는 "VM에 활성 세션이 없음" 중에서 선택합니다. Learn의 시나리오 페이지는 "활성 세션 없음" 동작을 오토스케일이 사용자가 자발적으로 로그아웃할 때까지 기다리는 것으로 설명합니다. FAQ에는 이 옵션을 선택하면 용량 계산에서 연결 끊김 세션도 여전히 활성 세션으로 취급된다는 내용이 추가로 나와 있습니다.
Learn 세 번째 시나리오의 통합 계산, 사용자가 보게 되는 순서, 두 선택지의 장단점은 "AVD 램프다운 중 사용자 강제 로그아웃: 발생하는 일과 사용자에게 보이는 내용" 및 "강제 로그아웃과 로그아웃 대기: 램프다운 동작 선택"에서 다룹니다.
Learn FAQ에는 주의할 시간 함정도 나와 있습니다. 램프다운 단계가 15분이고 대기 시간이 20분이면, 일정이 먼저 오프피크에 도달하고 오토스케일은 그 시점에 강제 로그아웃을 하지 않으며, 모든 사용자가 로그아웃한 후에야 VM 할당이 해제됩니다. 대기 시간은 단계 길이보다 짧게 설정하십시오.
대기 시간과 알림 메시지는 일정의 설정 값입니다. Azure PowerShell에서는 RampDownWaitTimeMinute와 RampDownNotificationMessage이고, ARM 템플릿 참조에서는 rampDownWaitTimeMinutes와 rampDownNotificationMessage입니다. 이들은 rampDownForceLogoffUsers 및 rampDownStopHostsWhen과 함께 제공됩니다. Learn의 두 예제 모두 대기 시간은 30분이지만 메시지는 다릅니다. 만들기 및 할당 페이지의 PowerShell 예제는 "Please log out of your session."을 사용하고, New-AzWvdScalingPlanPooledSchedule cmdlet 참조의 예제는 "Log out now, please."를 사용합니다. cmdlet 및 ARM 참조는 대기 시간을 램프다운 기간 동안 호스트를 중지하기 전에 기다리는 분 단위 수로 설명하며, 두 값 모두 기본값, 최소값, 최대값을 명시하지 않습니다.
오프피크 시간
오프피크 탭에는 램프다운을 끝내는 시작 시간과 부하 분산 방식이 있습니다. Learn은 여기에서 깊이 우선을 권장하므로 호스트가 점차 비워집니다. 용량 임계값은 역시 편집할 수 없으며 램프다운에서 가져옵니다.
전원 관리 계획의 경우 오프피크 탭에는 호스트 최소 비율 필드가 없습니다. 만들기 및 할당 페이지에서는 이 필드가 램프업과 램프다운에만 표시되며, cmdlet 및 ARM 참조에도 RampUpMinimumHostsPct와 RampDownMinimumHostsPct만 정의되어 있습니다. 이러한 계획에 대해 Learn은 용량 임계값에만 이월이 적용된다고 설명하며, 최소 비율에는 이월이 없다고 명시합니다. 그러나 Learn의 예시에서는 오프피크에도 최소값을 적용합니다. 호스트가 6개이고 최소 비율이 10퍼센트이면, 마지막 사용자가 로그아웃해도 호스트 1대는 계속 켜져 있습니다. 테스트 호스트 풀에서 어떤 값이 적용되는지 확인하십시오. FAQ에서 제안하는 0퍼센트 최소값과 연결이 끊긴 세션에 대한 그룹 정책 설정을 포함하여 모든 VM을 끄는 방법은 "Minimum percentage of hosts in AVD autoscale explained"에서 다룹니다.
호스트에 계획의 제외 태그를 지정하면, 자동 크기 조정은 어떤 단계에서도 해당 호스트를 켜거나 끄지 않습니다. Learn의 네 번째 시나리오에서는 호스트 6대 중 5대에 태그가 지정되어 있으므로, 네 번째 세션이 연결되어도 호스트를 시작하지 않은 채 사용량이 80퍼센트에 도달합니다. 태그가 지정되지 않은 마지막 호스트에도 태그가 지정되어 꺼져 있으면, 새 사용자에게 "사용 가능한 리소스 없음" 메시지가 표시됩니다. "Exclusion tags in AVD autoscale: keeping individual VMs out of scaling"에서 이 내용을 자세히 설명합니다.
예약 요일
일정에서 선택하지 않은 요일에는 선택한 요일의 마지막 오프피크 매개변수가 다음 램프업까지 이어집니다. Learn의 FAQ에 따르면 자동 크기 조정은 특정 날짜에 대한 램프다운을 지원하지 않습니다.
개인 호스트 풀
개인 계획에는 용량 임계값과 최소 비율이 없습니다. 각 단계에는 시작 시간, "Start VM on Connect" 스위치, 세션 상태를 기준으로 한 두 가지 규칙인 "When disconnected for (min)"과 "When logged off for (min)"이 있습니다. 두 규칙 모두 0~360분 범위를 설정할 수 있으며, 작업(할당 해제, 최대 절전 모드 또는 아무 작업 안 함)을 선택합니다. 램프업에만 시작할 VM을 선택하는 옵션이 추가로 있습니다. FAQ에 따르면 자동 크기 조정으로 사용자가 개인 데스크톱에서 강제로 로그아웃되도록 할 수는 없으며, 최대 절전 모드가 활성화되지 않은 데스크톱에서 최대 절전 모드 작업을 설정하면 아무 작업도 수행되지 않습니다. 설정의 전체 목록과 최대 절전 모드에 대한 FSLogix 및 App Attach 제한 사항은 "Azure Virtual Desktop scaling plans explained: schedules, phases and host pools" 및 "Personal host pools in Azure Virtual Desktop: when one desktop per user makes sense"에서 확인할 수 있습니다. 개인 및 공유 호스트 풀도 참고하십시오. 크기 조정 계획은 계획에서 설정한 유형의 호스트 풀에만 할당할 수 있습니다.
동적 자동 크기 조정
동적 자동 크기 조정은 같은 네 단계를 사용하지만, 세션 호스트 구성이 있는 공유 호스트 풀에만 적용되며 Azure Government가 아닌 Azure에서만 지원됩니다. 여기에는 최소 호스트 풀 크기, 최대 호스트 풀 크기, 활성 호스트 최소 비율 설정이 추가됩니다. 램프다운에서는 VM을 할당 해제하거나 삭제할 수 있습니다. 이러한 계획의 경우 만들기 및 할당 페이지에서 이월에 대해 명확하게 안내합니다. 램프업 단계에서 "Minimum percentage of active hosts (%)"와 "Minimum host pool size" 값을 더 높게 설정할 것을 권장하며, 이 값은 "피크 단계로 이월됩니다"라고 설명합니다. 램프다운과 오프피크에 대해서는 같은 내용의 설명이 없습니다. Microsoft는 2026년 7월에 동적 자동 크기 조정, 세션 호스트 구성 및 업데이트, 임시 OS 디스크를 포함한 향상된 호스트 풀 관리 기능의 일반 공급(GA)을 발표했습니다(Tech Community). 시나리오 및 용어 페이지, 그리고 모듈 버전 5.4.2-preview 등 일부 Learn 페이지에는 아직 미리 보기 관련 설명이 남아 있으므로, 제한 사항에 의존하기 전에 최신 페이지를 확인하십시오. 전원 관리 자동 크기 조정도 일반 공급됩니다. 동적 자동 크기 조정을 참고하십시오.
예시 일정
세션 제한이 10인 공유 호스트 10대에 대한 평일 일정은 다음과 같을 수 있습니다. 이 값은 예시일 뿐이며 Microsoft의 권장 사항이 아닙니다.
- 07:00 램프업: 너비 우선, 최소 20퍼센트(호스트 2대), 임계값 60퍼센트.
- 09:00 피크: 너비 우선, 임계값 60퍼센트(이월됨).
- 17:00 램프다운: 깊이 우선, 최소 10퍼센트(호스트 1대), 임계값 75퍼센트, 대기 시간을 2시간 단계보다 짧게 설정하여 강제 로그아웃 사용.
- 19:00 오프피크: 깊이 우선, 임계값 75퍼센트(이월됨).
Learn에서 가져온 값이 아니라 당사가 직접 계산한 예시입니다. 자동 크기 조정은 사용 중인 용량이 임계값을 넘을 때만 호스트를 시작한다는 규칙을 적용했습니다:
- 램프업: 호스트 10개의 20%는 호스트 2개이므로 용량은 세션 20개입니다. 임계값이 60%이면 세션 12개(60%)에서는 아무 조치도 일어나지 않습니다. 13번째 세션이 들어오면 65%가 되어 세 번째 호스트가 시작되고 용량은 30으로 늘어납니다.
- 램프다운: 호스트 10개의 10%는 호스트 1개이므로 용량은 세션 10개입니다. 임계값이 75%이면 세션 7개(70%)는 호스트 1개에 들어갑니다. 여덟 번째 세션이 들어오면 80%가 되어 두 번째 호스트가 필요합니다.
데이터 원본
방문일: 2026년 11월 17일
- Microsoft Learn: Azure Virtual Desktop의 자동 크기 조정 예약 계획 및 시나리오 예시
- Microsoft Learn: Azure Virtual Desktop용 자동 크기 조정 예약 계획 만들기 및 할당
- Microsoft Learn: Azure Virtual Desktop 자동 크기 조정 용어집
- Microsoft Learn: Azure Virtual Desktop 자동 크기 조정 자주 묻는 질문
- Microsoft Learn: New-AzWvdScalingPlanPooledSchedule (Az.DesktopVirtualization)
- Microsoft Learn: Microsoft.DesktopVirtualization/scalingPlans/pooledSchedules 템플릿 참조
- Microsoft Tech Community: Azure Virtual Desktop용 향상된 호스트 풀 관리 일반 제공 발표
FAQ
어떤 단계에서 사용자의 로그오프를 강제할 수 있습니까?
램프다운 단계에서만 가능합니다. Microsoft Learn에 따르면 강제 로그오프 설정은 다른 어떤 단계에서도 사용자를 로그오프하지 않습니다. 대기 시간이 램프다운 단계보다 길면 일정은 오프피크로 전환되며, 이 경우에도 세션은 강제로 로그오프되지 않습니다.
피크 단계와 오프피크 단계에서 용량 임계값을 변경할 수 없는 이유는 무엇입니까?
Learn에 따르면 피크 단계는 램프업의 값을 사용하고, 오프피크 단계는 램프다운의 값을 사용합니다. 이 값을 변경하려면 램프업 또는 램프다운을 편집해야 합니다.
일정에서 선택하지 않은 요일에는 어떻게 됩니까?
Learn에 따르면 선택한 요일의 마지막 오프피크 매개변수가 다음 램프업 단계 전까지 선택하지 않은 요일에도 적용됩니다.