M365Con 2027 – 무료 온라인 컨퍼런스 · 11–22 Jan 2027 · 120 sessions m365con.net

블로그 · Mirko Peters

실제 근무 시간에 맞춘 AVD 자동 크기 조정 일정 설계하기

파트너 · 중립 파트너: Nerdio

By ·

종이에 적힌 업무 시간이 아니라 측정한 세션 수를 바탕으로 Azure Virtual Desktop 자동 크기 조정 일정을 만드십시오. 이 가이드는 시간별 세션 데이터에서 시작해 단계별 시작 시간, 최소 비율, 용량 임계값, 그리고 검증까지 다룹니다.

Automatically translated with AI from the original post. Read the English original

좋은 자동 크기 조정 일정은 측정한 세션 수에서 시작합니다. 세션이 증가하고, 유지되고, 감소하는 시간대를 찾아 그 전환점에 네 개의 단계 시작 시간을 배치합니다. 그다음 램프업과 램프다운에서 호스트의 최소 비율과 용량 임계값을 설정하고, 램프다운 대기 시간을 해당 단계보다 짧게 유지한 뒤, Insights로 결과를 확인합니다.

핵심 포인트

  • 데이터부터 시작합니다. WVDConnections의 시간별 새 연결 수를 보면 로그인이 언제 시작되는지 알 수 있고, 세션 카운터를 보면 세션이 언제 유지되고, 감소하며, 저녁의 최소 수준에 도달하는지 알 수 있습니다. 단계 시작 시간은 그다음에 정합니다.
  • 램프업은 첫 사용자가 도착하기 전에 호스트 전원이 켜질 수 있을 만큼 일찍 시작해야 합니다. 시작 시간은 자신의 환경에서 측정하십시오. Learn 문서에는 이에 대한 수치가 없습니다.
  • 램프다운 대기 시간은 램프다운 단계보다 짧아야 합니다. Learn FAQ의 예시는 15분 단계에 20분 대기 시간을 설정한 경우인데, 이 경우 강제 로그아웃이 발생하지 않습니다.
  • 자동 크기 조정은 특정 날짜에 램프다운할 수 없으며, 계획은 하나의 시간대에서만 실행됩니다. 평일과 주말에 별도의 일정을 사용하고, 공휴일은 직접 계획하십시오.
  • 연결이 끊긴 세션은 호스트를 계속 실행 상태로 유지합니다. 연결이 끊긴 세션을 로그아웃하는 시간 제한 정책과 최소 비율 0%를 함께 사용하는 것이 업무 시간 이후 호스트를 0대까지 줄이는 문서화된 방법입니다.

관련 문서에서는 단계를 설명하고("Ramp-up, peak, ramp-down and off-peak: the four AVD autoscale phases explained"), 계획 만들기를 다룹니다("How to create and assign an AVD scaling plan step by step"). 이 문서는 그 이전 단계인 값 결정을 다룹니다.

1단계: 실제 사용 데이터 수집

종이에 적힌 업무 시간은 실제 로그인 패턴과 다를 수 있습니다. 최소 몇 주 동안의 일반적인 기간을 측정하십시오.

  1. 호스트 풀과 해당 작업 영역에 대한 진단 설정을 켜고, 이를 Log Analytics 작업 영역으로 전송하십시오. 호스트 풀에서는 Autoscale logs for pooled host pools를 포함하십시오. Learn의 Insights 페이지에서 이 범주를 최소 범주 중 하나로 나열하고 있습니다. 데이터를 보려면 Desktop Virtualization Reader 및 Log Analytics Reader 역할이 필요하며, 데이터가 표시되기까지 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.
  2. 로그인 프로필을 확인하려면 WVDConnections를 쿼리하십시오. Learn은 Started, Connected, Completed 연결 상태를 설명하며, Connected는 사용자가 VM에 성공적으로 연결된 시점입니다. 시간별로 Connected 이벤트를 세면 시간당 새 연결 수를 얻을 수 있습니다. 이를 통해 첫 번째 물결이 언제 시작되고 규모가 어느 정도인지 알 수 있으며, 열려 있는 세션 수는 알 수 없습니다. 이 쿼리는 Learn의 일별 패턴을 시간별 집계로 바꾼 것이므로, 작업 영역의 열 이름을 확인하십시오. Learn의 범주 표에는 Connections 범주가 나와 있으며, 이 테이블에 대해 진단 설정에 이 범주가 필요합니다.
WVDConnections
| where State == "Connected"
| summarize NewConnections = dcount(CorrelationId) by bin(TimeGenerated, 1h)
| order by TimeGenerated asc

테이블 참조에 따르면 TimeGenerated는 UTC 기준입니다. 시작 시간을 읽기 전에 시간을 계획의 시간대로 변환하십시오. 예를 들어 KQL 함수 datetime_utc_to_local을 사용할 수 있으며, 일광 절약 시간도 고려해야 합니다. 30분 차이가 나는 시간대에서는 1시간 단위 구간이 현지 시각과 맞지 않습니다.

  1. 오픈 세션을 보면 피크, 하락, 저녁 최저치를 한눈에 확인할 수 있습니다. Azure Virtual Desktop Insights는 데이터 수집 규칙을 통해 성능 카운터를 수집하며, 이 데이터는 진단 작업 영역과 다를 수 있는 세션 호스트 데이터용으로 선택한 작업 영역에 저장됩니다. 따라서 카운터가 들어 있는 작업 영역을 쿼리해야 합니다. Learn의 비용 페이지에는 Terminal Services Active Sessions, Inactive Sessions, Total Sessions 카운터가 나와 있으며, 각 카운터는 VM당 60초마다 샘플링됩니다. 해당 페이지에서는 이 카운터를 정의하지 않으므로 직접 쿼리하여 무엇을 보고하는지 확인하고, 풀 단위 수치를 얻으려면 호스트별 값을 합산하십시오.
  2. 플랜을 풀링된 호스트 풀에 할당하고 Autoscale 로그가 Log Analytics에 도달하면, Insights의 Autoscale 탭에서 시간에 따른 세션 호스트의 전원 상태 변화와 요약 정보를 볼 수 있습니다. 기본 테이블인 WVDAutoscaleEvaluationPooled에는 SessionCount, SessionOccupancyPercent, ActiveSessionHostCount, ConfigSchedulePhase 열이 있으므로 일정 단계별로 이 값들을 확인할 수 있습니다. Learn은 SessionCount를 Autoscale이 활성으로 판단하는 호스트의 세션 수로 정의합니다.

요일별로 네 개의 수치를 기록하십시오. 첫 로그인이 나타나는 시점(로그인 프로필)과, 세션 카운터에서 일일 최대치에 도달하는 시점, 하락을 시작하는 시점, 저녁 최저치에 도달하는 시점입니다.

2단계: 네 개의 단계 시작 시간 설정

Learn은 세션 동작에 따라 단계를 정의합니다. 램프업은 세션 수가 증가하는 구간, 피크는 세션 수가 안정적으로 유지되는 구간, 램프다운은 세션 수가 감소하는 구간, 오프피크는 하루 중 최소치인 구간입니다(Autoscale 일정 단계).

  • 램프업 시작: 첫 로그인이 몰리기 전입니다. Learn에 따르면 이 시점에 Autoscale이 피크 시간대를 위해 "세션 호스트를 준비"하기 시작합니다. 할당 해제된 호스트가 연결을 수락하기까지 걸리는 시간을 측정하고 여유 시간을 더하십시오. 해당 페이지에는 시작 소요 시간이 나와 있지 않습니다.
  • 피크 시작: 곡선이 평탄해지는 지점입니다. 램프업이 끝나는 시점이기도 합니다. 플랜에 설정한 시간대를 사용하십시오.
  • 램프다운 시작: 공식 종료 시간이 아니라, 동시 세션 수가 꾸준히 줄기 시작하는 지점입니다.
  • 오프피크 시작: 곡선이 저녁 최저치에 도달하는 지점입니다. 램프다운이 끝나는 시점입니다.

Learn에 따르면 플랜은 설정된 시간대에서만 작동하며, 피크 시작 시간도 그 시간대 안에 있어야 합니다. 해당 페이지에는 일광 절약 시간에 대한 안내가 없으므로, 시계가 바뀐 후에는 Insights에서 확인하십시오.

3단계: 최소 비율과 용량 임계값 설정

이 단계는 풀링된 호스트 풀의 전원 관리 Autoscale을 다룹니다. 동적 Autoscale은 Learn의 만들기 및 할당 페이지 별도 섹션에 다른 필드가 있습니다.

용량 임계값과 호스트 최소 비율은 램프업과 램프다운에서만 입력합니다. Learn의 만들기 및 할당 페이지에는 다음과 같이 나와 있습니다.

  • 램프업 용량 임계값은 피크로 이어지고, 램프다운 값은 오프피크로 이어집니다. 피크와 오프피크에는 자체 임계값이나 최소값 필드가 없습니다.
  • Learn의 문제 해결 페이지는 램프다운과 오프피크에 최소 비율을 적용한다고 설명하지만, 만들기 및 할당 페이지에서는 용량 임계값에 대해서만 이어진다고 밝히고 있습니다. 일정을 변경한 후에는 Insights에서 호스트가 실제로 0에 도달하는지 확인하십시오.

데이터를 다음과 같이 활용하십시오.

  • 램프업 최소값: 첫 로그인 물결에 필요한 호스트 수를 전체 호스트 수로 나눈 값입니다. 정수가 아닌 결과는 Autoscale이 올림합니다.
  • 램프업 임계값: 다른 호스트를 시작하기 전에 호스트가 얼마나 찰 수 있는지를 나타냅니다. Learn에 따르면 사용 중인 호스트 풀 용량이 용량 임계값보다 커지기 전까지 Autoscale은 VM을 켜지 않습니다.
  • 램프다운 임계값과 최소값: Learn의 세 번째 시나리오는 높은 임계값과 낮은 최소 비율을 조합하며, 이렇게 하면 업무 종료 시점에 새 세션 호스트를 켤 필요가 줄어든다고 설명합니다.
  • 램프다운 최소값: 부하가 줄어드는 동안 허용하는 최소 수준입니다. 업무 시간 이후 호스트가 0에 도달하도록 하려면 0%로 설정하십시오. Learn의 FAQ에 따르면 호스트 최소 비율이 0이고 남은 세션이 없으면 Autoscale이 모든 VM을 끌 수 있기 때문입니다.

임계값 선택은 "풀링된 호스트 풀의 올바른 용량 임계값 선택" 문서에서 다룹니다. 먼저 사용자 지정 최대 세션 제한을 설정하십시오. Learn의 만들기 및 할당 페이지에서는 기본 MaxSessionLimit 값을 사용하지 말라고 안내합니다.

4단계: 종료 패턴에 맞게 램프다운 조정하기

램프다운 필드 사용자 강제 로그오프는 자동 크기 조정이 제거하려는 호스트의 사용자에게 무슨 일이 일어날지 결정합니다.

  • 켜기. 자동 크기 조정은 세션이 가장 적은 호스트를 선택하고, 이를 드레인 모드로 전환하고, 사용자에게 알린 다음, 대기 시간이 지나면 로그오프시키고 VM의 할당을 해제합니다. 강제 로그오프를 참조하십시오.
  • 끄기. 활성 또는 연결 끊김 세션이 없는 VM 또는 활성 세션이 없는 VM 중 하나를 선택해야 합니다. 자동 크기 조정 FAQ에서는 두 번째 옵션("활성 세션이 없으면 VM 중지")을 권장하며, 아래 실습 예제에서도 이 옵션을 사용합니다.

Learn FAQ는 램프다운 중에만 발생하는 강제 로그오프에 대한 함정을 다음과 같이 설명합니다. 램프다운이 15분이고 대기 시간이 20분이면, 로그오프가 일어나기 전에 일정이 비피크 시간대로 넘어갑니다. 해당 단계를 대기 시간보다 길게 설정하십시오.

Learn FAQ에 따르면 호스트를 0대까지 줄이려면 연결 끊김 세션을 포함해 세션이 0개여야 하고, 비피크 시간대의 최소값은 0퍼센트여야 하며, 연결 끊김 세션에 대한 그룹 정책 시간 제한(예: 15~30분)이 램프다운이 끝나기 전에 완료되어야 합니다. 만들기 및 할당 페이지에서는 이에 해당하는 Intune 설정으로, 세션 시간 제한 프로필의 연결 끊김 세션에 대한 시간 제한 설정을 안내합니다.

5단계: 평일, 주말, 공휴일 처리하기

  • 동작이 다른 경우에는 일정을 별도로 만드십시오. 하나의 계획에 여러 일정을 둘 수 있으며, 예를 들어 평일 일정과 주말 일정을 각각 "반복 요일" 설정과 함께 구성할 수 있습니다.
  • 선택되지 않은 요일에는 선택된 요일의 마지막 비피크 설정이 다음 램프업 전까지 그대로 적용됩니다.
  • 자동 크기 조정은 공휴일처럼 특정 날짜에 램프다운하는 기능을 지원하지 않습니다. FAQ에는 이에 대한 해결 방법이 나와 있지 않습니다. 할당된 계획의 변경 사항은 즉시 적용되므로, 해당 날짜에 수동으로 계획을 편집하는 방법을 고려할 수 있습니다. 제외 태그를 사용하면 개별 호스트가 크기 조정 대상에서 제외됩니다.
  • 별도 제품인 Nerdio Manager는 공휴일과 같은 특정 날짜를 위해 기본 일정과 대체 일정을 제공합니다. Nerdio 자동 크기 조정을 참조하십시오.

실습 예제: 세 가지 사용자 그룹

아래 수치는 가상의 값입니다. 풀링된 호스트 풀에 호스트 15대, 최대 세션 제한 10, 두 단계 모두 임계값 75퍼센트가 설정되어 있다고 가정합니다. Learn은 램프다운과 비피크 단계에 대해 공식(세션 수 ÷ 최대 세션 제한 × 임계값, 올림)을 제시합니다. 램프업과 피크 단계에 대해서는 자동 크기 조정이 사용 용량이 용량 임계값을 초과할 때 호스트를 켠다는 트리거만 설명합니다. 아래 표는 이 두 단계에도 같은 계산을 적용한 근사치입니다.

시간동시 세션필요한 호스트추론
06:30~08:0020(지원팀)20 / 7.5 = 2.7, 올림하여 3호스트 15대의 최소 20퍼센트도 3대
08:00~08:3020에서 100으로 증가3에서 14로 증가세션이 늘어나면 자동 크기 조정이 호스트를 추가합니다
08:30~17:00100(사무직)100 / 7.5 = 13.3, 올림하여 14피크, 램프업에서 이어진 임계값
17:00~20:0020(재무팀)20 / 7.5 = 2.7, 올림하여 3부하 기반, 최소값 불필요
20:00~21:000연결 끊김 세션 제한이 실행된 후 0램프다운이 아직 진행 중입니다. 사용자가 로그오프하지 않고 연결을 끊으면 제한이 20:30에 완료됩니다
21:00 이후000퍼센트 최소값이 필요하며(램프다운에서 입력하고, 비피크 시간대에도 유지되는지 Insights에서 확인), 연결 끊김 세션이 없어야 합니다

"필요한 호스트" 열은 실행 중인 호스트 수를 예측한 값이 아니라 용량 계산 결과입니다. 사용자 강제 로그오프를 끄면, 재무팀의 세션이 여러 호스트에 분산되어 있는 경우 3대보다 많은 호스트가 켜진 상태로 남을 수 있습니다.

이 표에서 도출한 일정 예시는 다음과 같습니다.

  1. 램프업 06:00: 너비 우선, 최소 20퍼센트, 임계값 75퍼센트. 06:00은 06:30 로그인 전의 여유 시간입니다. 측정한 시작 시간에 맞춰 조정하십시오.
  2. 피크 08:30: Learn FAQ 예제와 같이 너비 우선. 75퍼센트 임계값은 램프업에서 이어집니다.
  3. Ramp-down 17:00: 깊이 우선 방식, 최소값 0%, 임계값 75%입니다. 중지 조건은 VM에 활성 세션이 없는 것이며, 사용자 강제 로그오프는 꺼 둡니다.
  4. Off-peak 21:00: 깊이 우선 방식이며, 임계값은 ramp-down에서 그대로 이어받습니다. 여기에 정책으로 설정한 30분 연결 끊김 세션 제한을 더합니다. 사용자가 20:00에 연결을 끊으면 이 제한은 20:30에 완료되므로, ramp-down이 끝나기 전에 처리됩니다.

6단계: 검증 및 조정

일주일이 지나면 Learn의 자동 크기 조정 모니터링 페이지에 있는 쿼리를 실행합니다.

WVDAutoscaleEvaluationPooled
| where ResultType == "Succeeded"
| summarize max(SessionOccupancyPercent), max(SessionCount), max(ActiveSessionHostsPercent), max(ActiveSessionHostCount) by _ResourceId, bin(TimeGenerated, 1d), ConfigScheduleName, ConfigSchedulePhase
| order by _ResourceId asc, TimeGenerated asc, ConfigScheduleName, ConfigSchedulePhase asc

Learn에는 이 값을 해석하는 규칙이 나와 있지 않습니다. 아래는 경험에 따른 대략적인 기준입니다. 자동 크기 조정은 사용 중인 용량이 용량 임계값보다 클 때만 호스트를 추가로 켜므로, 임계값에 도달하는 것은 정상입니다. ramp-up 중에 사용률이 임계값을 크게 웃돌거나, 피크 시작 직후 100%에 가깝다면 ramp-up이 너무 늦게 시작된 것입니다. 반대로 ramp-up과 피크 동안 사용률이 임계값보다 한참 낮다면 ramp-up이 너무 일찍 시작되었거나 최소값이 너무 높은 것입니다. ramp-down과 off-peak에서 사용률이 낮은 것은 문제가 아닙니다. 최소값 덕분에 호스트가 계속 실행되기 때문입니다. Learn은 ScalingReasonMessage를 자동 크기 조정이 어떤 작업을 왜 수행하기로 했는지를 나타내는 값으로 정의합니다. 점검하고 싶은 단계에서 이 값을 확인하십시오.

데이터 원본

FAQ

첫 사용자가 로그인하기 전에 램프업은 얼마나 일찍 시작해야 합니까?

자신의 환경에서 세션 호스트의 전원이 켜지는 데 걸리는 시간을 측정하십시오. 그 시간에 여유분을 더해 그만큼 일찍 램프업을 시작합니다. 자동 크기 조정 시나리오 문서와 만들기 및 할당 문서에는 시작 시간이나 최소 선행 시간에 대한 수치가 나와 있지 않습니다.

하나의 조정 계획에서 평일과 주말에 서로 다른 일정을 설정할 수 있습니까?

네. Microsoft Learn에 따르면 하나의 계획에는 여러 일정을 포함할 수 있습니다. 예를 들어 평일 일정과 주말 일정을 따로 만들고, 각각 고유한 "반복 요일"을 지정할 수 있습니다. 선택하지 않은 요일에는 마지막으로 적용된 비피크 설정이 다음 램프업 시점까지 그대로 유지됩니다.

자동 크기 조정으로 공휴일을 처리할 수 있습니까?

그 자체만으로는 불가능합니다. 자동 크기 조정 FAQ에 따르면 현재 공휴일과 같은 특정 날짜에 램프다운하는 기능은 지원되지 않습니다. Nerdio 도움말 페이지에는 별도 제품인 Nerdio Manager에서 특정 날짜에 대한 대체 일정을 설정하는 방법이 설명되어 있습니다.

Entities in this article

이 글의 주제:

Autoscale schedule phases (Azure Virtual Desktop) – AVD scaling plan의 하위 주제 AVD scaling plan – Azure Virtual Desktop의 일부

Related articles

AVD scaling plan에 관한 다른 글:

RSS